西门子s7-300定时间值计算方法
问:如果给T1 TV值 为 DB0.DBW0(数据块里德TV值格式为S5TIME), T2的TV值为DB0.DBW2 (格式也为S5TIME),如果将T1和T2的TV值相加,将相加后的值再给T3的TV值(T3的TV格式同样为S5TIME),如何实现?
西门子S7-300PLC的定时器时间值,有两种表示方法。
1:十六进制数
2:S5时间格式
第一种十六进制数,我们将其转换为整型格式计算就可以了吧。
第二种S5时间格式可以直接计算吗?
答:由于S5时间格式有时基数据因此不能直接相加。
这个最好用两个十进制相加后再转化。
十进制怎样转化为S5TIME?
对你数据的12,13位填写时基,就以下面例子来说明。
5S——数字5用16位二进制表示就是
0000 0000 0000 0101
而12,13位为写入10即为秒(00为10毫秒,01为100毫秒,10为1秒,11为10秒)
L MW10 //假设地址中已经存放了数字5
I_BCD
MW20
OW W#16#2000
T XXXX //你需要存放的地址
此时 该地址中存放的数据用2进制表示为
0001 0000 0000 0101 即为5S
注意:S5Time数据的限制最大999。