s7200中断事件号和中断级别
1、“I0.1上升沿”产生的中断事件的事件号为“2”,其所在组的优先级别为中级,组内的优先级别为“3”,所有型号的CPU均能产生。
2、高速计数器1“HSC1 CV=PV”
当其当前值等于设定值时产生的中断事件的事件号为“13”,所在组的优先级别为低级,组内优先级别为“13”,只有224、224XP、226、226XP型号的CPU能产生该类中断事件,221、222型号的CPU不能产生该类中断事件。
3、高速计数器4“HSC4计数方向改变”
当其计数方向改变时产生的中断事件的事件号为“30”,所在组的优先级别为低级,组内优先级别为“21”,所有型号的CPU均能产生。