有关欧姆龙plc检修规程与检修工艺及技术要求,介绍了欧姆龙plc检修前准备、检修规程,欧姆龙plc设备拆装顺序及方法,欧姆龙plc检修工艺及技术要求等,一起来了解下。
一、欧姆龙plc检修前准备、检修规程
1、检修前准备好工具;
2、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
3、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌。
二、欧姆龙plc设备拆装顺序及方法
1、停机检修,必须两个人以上监护操作;
2、把cpu前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
3、关闭欧姆龙plc供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
4、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
5、cpu主板及i/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
6、安装时以相反顺序进行。
三、欧姆龙plc检修工艺及技术要求
1、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
2、电源机架,cpu主板都只能在主电源切断时取下;
3、在ram模块从cpu取下或插入cpu之前,要断开pc的电源,这样才能保证数据不混乱;
4、在取下ram模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块pam内容将丢失;
5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时i/0板也可在可编程控制器运行时取下,但cpu板上的qvz(超时)灯亮;
6、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
7、更换元件不得带电操作;
8、检修后模板安装一定要安插到位。