一、plc输入输出端接线的问题
1、输入接线
plc一般接受行程开关、限位开关等输入的开关量信号。输入接线端子是plc与外部传感器负载转换信号的端口。输入接线,一般指外部传感器与输入端口的接线。
输入器件可以是任何无源的触点或集电极开路的npn管。输入器件接通时,输入端接通,输入线路闭合,同时输入指示的发光二极管亮。
输入端的一次电路与二次电路之间,采用光电耦合隔离。二次电路带rc滤波器,以防止由于输入触点抖动或从输入线路串入的电噪声引起plc误动作。
若在输入触点电路串联二极管,在串联二极管上的电压应小于4v。若使用带发光二极管的舌簧开关,串联二极管的数目不能超过两只。
输入接线的注意事项:
1)输入接线一般不要超过30m。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。
2)输入、输出线不能用同一根电缆,输入、输出线要分开。
3)可编程控制器所能接受的脉冲信号的宽度,应大于扫描周期的时间。
2、输出接线
1)可编程控制器有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出3种形式。
2)输出端接线分为独立输出和公共输出。当plc的输出继电器或晶闸管动作时,同一号码的两个输出端接通。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。
3)由于plc的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。
4)采用继电器输出时,承受的电感性负载大小影响到继电器的工作寿命,因此继电器工作寿命要求长。
5)plc的输出负载可能产生噪声干扰,因此要采取措施加以控制。
此外,对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得可编程控制器发生故障时,能将引起伤害的负载电源切断。交流输出线和直流输出线不要用同一本电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
plc与感性设备的连接:
当PLC输入输出端接有感性负载元件时,直流输出的续流管保护(直流电路两端并联续流二极管),交流输出阻容吸收电路。
对与大容量负载电路,须在继电器主触头两端连接RC阻容吸收电路
二、plc输出端接线怎么接线?
将开关电源的DC24V+端接PLC输出端公共端,一般是COM,也有几个输出公用的,看清楚再接(如有的机型是Y0~Y4共一个COM1),公用COM的要注意其他公用端头Y所接负载的电压,必须匹配。
将Y0和中间继电器的线圈正极连接(HH52P的是14脚);
将中间继电器线圈负极(HH52P是13脚)直接接开关电源负极DC24V-即可。
输出接口是继电器形式的,就是Y和COM点形成常开触点。
三、plc外部接线图主要是输出和输入连线
拿OMRON plc来说,上面图为输入端接法,下图为输出端接法。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。