一、plc工作不稳定频繁死机的解决方法
1、若电源电庄高于plc的额定电压的上限值或低于plc的额定电压的下限值,应对供电电压进行检查,若有异常,调整电压。
2、若主机系统模块接触不良,应对主机系统模块进行清理和重插。
3、若cpu、内存板内元器件松动,应对可疑元器件采用戴手套按压的方法或补焊。
4、若cpu、内存板故障,应及时更换。
5、在设计和改造plc时,还易出现应用程序的扫描周期过长,导致plc频繁死机。
二、plc死机的主要原因
PLC死机的原因: 软硬件的错误都可能引起死机。
1、硬件方面
(1)I/O窜电,PLC自动侦测到I/O错误,进入STOP模式。
(2)I/O损坏,程序运行到需要该I/O的反馈信号,不能向下执行指令。
(3)扩展模块(功能型,如A/D)线路干扰或开路等。
(4)电源部分有干扰或故障。
(5)PLC的连接模块及地址分配模块出故障。
(6)电缆引起的故障。
2、软件方面
(1)触发了死循环。
(2)程序改写了系统参数区的内容,却没有初始化部分。
(3)保护程序启动:硬件保护、限制使用时间(针对货款收回)
(4)数据溢出,步长过大、看门狗 (可修改DOG时间)动作。
三、plc死机故障问题排查
plc死机:
1、外部电源对i /q干扰,输入端口比较脆弱,很容易受到干扰,本人用电脑进行监控时发现,干扰最严重时,plc无法工作,时间继电器也不计时,或者计时运行到一半,有时突然重新开始。经检查发现干扰源,是一台电机内部的热保护触点,由于电机的磁场力太强,对plc的输入端口产生干扰。为此,将此触点信号通过继电器进行隔离转换。
2、电机停车用了全桥整流制动,每次在电机停车制动时,plc的输入信号就有可能出现瞬间的波动,往往不可能出现的信号也突然产生,由此导致误动作。为解决此问题,将plc的所有信号进行了延时滤波处理,同时增加了程序执行限制条件。
3、电源故障,本人也经历过一次,plc时常在运行中死机,plc所有的指示灯全部熄灭,几秒种后有能自动恢复。其现象与干扰非常相似,结果又是改程序,又是改线路,忙了一个月,一点效果也没有。后在一次偶然中发现是24v电源不稳定,将电源更换后,plc运行正常。
附,pc机死机的概念。
1、pc机死机的概念是一个关于pc的专有概念;
2、plc是pc在工业控制的一个简单应用,不存在多路同时运行、造成信号处理拥堵、阻塞现象的情况;
3、plc的不正常运行状态,为故障运行状态,例如i/o、24v电源、程序错误等;