一、plc scl指令和scp指令的作用
1、RSLOGIX 500中的SCL和SCP的作用是什么?
2、这二个指令作用相同,但是可支持的SLC型号有区别。
SCL是通过计算偏移来整定,就相当于一次方程中的y=kx+B
SCP就是两点式。
因此对于菜鸟级用户来说,SCP容易的多,将整定前的范围输入,将希望整定后的数据范围输入就可以了。
而SCL指令则需要根据Offset来进行计算。
实际上完成的功能没有区别。
3、数据整定指令
仿真一下,即可知如何使用了。
二、西门子plc中stl和scl指令
stl和scl指令的功能,指令的说明,针对复杂的程序哪种更好?求解。
说明:
STL有点类似汇编语言,和机器码对应,无论哪种语言写的PLC程序都可以转换成STL查看,所以掌握基本的STL指令和语法是很有帮助的。另外STL直接操作寄存器,实现同样功能时可以减少运算量和寄存器调用次数,并且只关心数据类型的长度(例如不区分int和word),减少了数据类型转换,总的来说执行效率高,但实现复杂运算和逻辑时编程繁琐。
SCL类似于高级语言Pascal、C之类,可以通过简单的语句实现复杂的功能,逻辑清晰,在复杂数据类型的处理上也非常方便,虽然理论上执行效率比STL低,但实际一般不会有明显的影响。
另外,在同一个FC或FB中,STL可以和梯形图混合使用,而SCL编写的FC或FB不能混合其他语言。
STL是基本的语句表,是基础,你必须会的。SCL是一种类似高级语言的编程方法,和Pascal比较像。复杂的程序用SCL的效率会高一点,尤其写复杂的通用功能块时更明显,SCL编译后会生成STL的FB或FC块,可以调用。
三、欧姆龙PLC SCL指令应用案例
条件:变送器的输出信号为0-10V,对应压力为0-400MPa;CP1H的模拟量输入量程设置为0-10V,分辨率选择6000。
目的:使用SCL指令将模拟量转换得到的数据0-6000(BIN)对应缩放到0-400MPa(BCD)显示输出。
程序:
结果:程序执行后就可以实现0-6000(BIN)转换到0-400(BCD)的压力值了。
注:因为BCD数是以十六进制来表示十进制数据的,因此对应的压力值应该用16进制方式去监视。例如:当200CH中的数据是&3000(即5V电压输入),那么用十六进制监控数据D200应该显示#200。
&符号表示十进制数;#表示十六进制数。
四、欧姆龙PLC的SCL指令比例缩放与SCL2,SCL3的区别
欧姆龙 SCL就是简单的一个十进制和十六进制直接的一个转换,通过转换可以把它变成二进制;十进制这样容易的切换。
SCL指令时将无符号的二进制数转换成无符号的PCD数。二进制是函数的一个转换,带偏移,可以把带符号的二进制数据转换成带符号的十进制数据,这是SCL2的功能。
SCL3是把十进制BCD转换成二进制,一种是无符号二进制转十进制,一种是有符号二进制转十进制,还有一种就是十进制转二进制。这样应用不同的转换时可以用不同的指令转换。
五、AB PLC scp指令怎样用
Input 填写要整定的值
Input Min填写输入值的下限
Input Max 填写要输入值的上限
Scaled Min填写整定后的值的下限
Scaled Max 填写整定后值的上限
Scaled Output填写输出值
比如:要将0-100之间的值整定为模拟量输出值
那么:
Input N7:21
Input Min 0
Input Max 100
Scaled Min 6242(模拟量输出4mA对应6242)
Scaled Max 31208(模拟量输出20mA对应31208)
Scaled Output O:1.0(模拟量输出通道)
或者要将0-100的整数整定到0-10000,那么填写:
Input N7:21
Input Min 0
Input Max 100
Scaled Min 0
Scaled Max 10000
Scaled Output O:N7:22
此时,输入如果是100,那么输出为10000,输入50,那么输出5000.
SCP仅可以应用于线性关系。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。