有关plc的接地问题,变频器与plc共地,这样会对plc的工作产生干扰吗,如果两者必须共地,接地排与plc不在一处,plc的接地可以通过安装板吗,一起来了解下。
样本与手册上说plc的接地端应该接地。
有一变频器和plc安装在同一电控柜的系统,进线只有一个接地排。
变频器肯定接地,plc也接地,就意味着变频器与plc共地,这样会对plc的工作产生干扰吗?
如果两者必须共地,接地排与plc有点距离,一个在高处,一个在地处,plc的接地可以通过安装板吗?
回答:首先一点系统的接地状态必须是符合规范的。(延伸阅读: plc正确接地方式)
手册和样本中的图示都是连接到一起的。良好的接地,不但不会引起相互干扰,而且是起到抗干扰的作用。不然接地就没有实际意义了。
正确的连接方法:变频器、PLC等的接地端,都需要用专用颜色且按手册上描述的导线截面连接到控制柜的专用接地排上。
如果两者必须共地,接地排与PLC有点距离,一个在高处,一个在地处,那么plc的接地可以通过安装板吗?
回答:不允许。必须用导线连接到接地排上。