有关plc故障检查方法,关键五步,pwr(电源)灯亮否,pwr(电源)灯亮否,run(运行)灯亮否,batt(电池)灯亮否,如果cpu是工作的,可用run继电器来检查其它几个电源的工作。
5个plc常见故障:“pwr(电源)灯亮否?”、“pwr(电源)灯亮否?”、“run(运行)灯亮否?”、“batt(电池)灯亮否?”、“在多框架系统中,如果cpu是工作的,可用run`继电器来检查其它几个电源的工作。”,以及每一个plc常见故障对应的处理方法。
1、pwr(电源)灯亮否?
如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162vac或195-252vac)检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量+24vdc和0vdc端之间的直流电压,如果不是合适的ac或dc电源,则问题发生在sr plc之外。如ac或dc电源电压正常,但pwr灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换cpu框架。
2、pwr(电源)灯亮否?
如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
3、run(运行)灯亮否?
如果不亮,检查编程器是不是处于prg或load位置,或者是不是程序出错。如run灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于run方式且没有显示出错的代码,则需要更换cpu模块。
4、batt(电池)灯亮否?
如果亮,则需要更换锂电池。由于batt灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让plc试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入plc。
5、在多框架系统中,如果cpu是工作的,可用run`继电器来检查其它几个电源的工作。如果run继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查ac或dc电源如ac或dc电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。