一、输配电线路检修的技术措施
1、停电:
1)拉开停电线路开关和负荷侧刀闸。
2)拉开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的开关和刀闸。
3)拉开有可能返回低压电源的开关和刀闸。
2、验电:
1)在停电线路工作地段装接地线前,要先用相应电压等级的验电器逐相验电,验明确无电压。
2)验电时应戴绝缘手套,并有人监护。
3)对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。
3、挂接地线
1)线路验明确无电压后,各班组应立即在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。
2)若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线,同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电。
3)同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。
4)挂接地线时,应先接接地端,后接导体端。接地线连接要
5)可靠,不准缠绕。装拆接地线时,人体不得碰触接地线,在采用临时接地线时,接地极在地面下不得小于0.6m。
二、输配电线路检修的安全措施:
1、上杆前,应先检查杆根是否牢固,对不牢固的杆基,先加固或打临时拉绳后,再行上杆。
2、上杆前,应先检查登杆工具,如脚扣、安全带是否完整牢靠。
3、攀登杆塔脚钉时,应检查脚钉是否牢固。
4、在杆塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽,安全带应系在电杆及牢固的构件上,系好安全带后必须检查扣环是否扣牢,在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护,在工作时不准调整或拆除拉线。
5、检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先做好补强措施。
6、使用梯子时,要有人扶持或绑牢。
7、换横担时,应检查横担腐朽锈蚀情况,检查时安全带应系在主杆上。
8、现场人员应戴安全帽,杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料应用绳索传递,不得乱扔。
三、组织措施:
1、工作票制度
1)填用第一种工作票时,工作票签发人必须是公司下文公布
2)的人员填写,工作票签发人不得兼任该工作的工作负责人。
3)工作负责人:(1)正确安全地组织工作;(2)结合实际进行安全思想教育;(3)工作前对工作班成员交待安全措施和技术措施;(4)严格执行工作票所列的安全措施,必要时还应加以补充;(5)督促监护工作人员遵守规程;(6)工作班人员变动是否合适。
4)工作班成员要认真执行规程和现场安全措施,互相关心。
2、工作许可制度
1)线路停电检修,值班调度员必须在变电站将线路可能送电的各方都拉闸停电,并挂好接地线后才能发出许可工作的命令。
2)许可开始的命令,必须当面通知或电话传达或者派人传达,通知到工作负责人,严禁约时停送电。
3、工作监护制度
1)工作时,每个组应指定工作负责人,对有触电危险,容易发生事故的地方,总工作负责人要在现场进行监护。
4、工作间断制度
1)在遇有特殊情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人可临时停止工作,恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。
2)如果经调度允许的连续停电,夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。
5、工作终结和恢复送电制度
1)完工后,工作负责人检查线路检修地段状况以及在杆塔上、导线及瓷瓶上无遗留的工具、材料等,并查明杆塔上确无工作人员,再命令拆除接地线,接地线拆除后,即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。
2)工作终结后,工作负责人向调度值班员当面报告或电话报告并复诵无误后,调度值班员方可下令拆除变电站线路侧的安全措施,向线路恢复送电。