变电站倒闸操作危险点的防护措施
一、接收操作命令票
1.接听电话不清,接受操作令错误
1.1 接受操作令前与调度方互通姓名做好记录。
1.2 启动录音对接收操作令全过程录音。
1.3 受令完毕逐字、逐句复诵,以使双方听证无误,如有疑问必须双方应答清楚。
二、填操作票
1.填写操作票错误
1.1 受令后根据操作任务对照一次系统图,明确操作对象运行位置,开关、刀闸双重编号。
1.2 由操作人填写操作票,监护人逐项审批。
1.3 正式操作前必须在模拟盘上操作预演无误。
三、操作
1.走错间隔
1.1 操作人在前,监护人在后到达操作现场。
1.2 确认操作对象的设备名称、双重编号与操作票相符。
2.误操作
2.1 倒闸操作必须由两人进行。
2.2 监护人持票发令,操作人复诵,严格做到监护人不动手。操作中每进行一项均必须进行“三对照”,严格按票面顺利操作。
2.3 执行一个倒闸操作任务中途不准换人。
2.4 建立完善的万能钥匙使用和保管制度。防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经总工程师批准,短时间退出防误闭锁装置时,应经值长或变电站站长批准,并应按程序尽快投入运行。
2.5 每操作完一项及时打“√”,不得事后补打。
2.6 大型操作,站长(或技术负责人)参与监护,综合性停电操作由生产副主任参与监护。
2.7 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁。
2.8 发现异常应停止操作,并向有关部门汇报。处理后不能按原票顺序操作时,应重新填票、审票、模拟,确认无误后才能继续进行操作。
3.操作感应电
3.1 拉、合开关、刀闸操作必须穿绝缘靴、戴绝缘手套,戴安全帽,并系紧帽带。
3.2 雨天室外操作时操作杆须装有防雨罩。
3.3 雷电大风大雨时禁止操作。
3.4 装拆高压熔断器,应戴护目眼镜,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫上。
4.带电合地刀、装地线
4.1 操作前必须使用合格的验电器。
4.2 将接地线尾端与检修设备的接地桩头牢固连接,禁止接地线缠绕。
4.3 验电前必须在同一电压的有电设备上验证电器的完好。
4.4 当验明确无电压后立即将检修设备接地并三相短接。
4.5 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
5.电弧灼伤
5.1 操作时,操作人、监护人应选择合适的站位。
5.2 操作时,应戴安全帽,并正确着装。
四、悬挂标示牌、装设围栏
1.标示牌不明显或错误,围栏装设错误
1.1 严格按工作票项目悬挂标示牌,标示牌应齐全醒目。
1.2 室内高压设备停电工作,应在工作地点两旁间隔或对面间隔装设遮栏或红白相间警绳,悬挂“止步、高压危险”标示牌。
1.3 在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,在围栏上悬挂“止步,高压危险”标示牌,标示牌文字应对向工作人员,以起到警示作用。在围栏入口处(或检修设备上)悬挂“在此工作”标示牌。