主井高压变电所操作规程与基本要领
一、值班电工必须经过培训合格,取证后方可上岗操作。
二、本所操作基本要领:
(一)先填写操作票(或记录),后进行检查,再进行操作。
(二)先送进线柜,后送出线柜;先送高压,后送低压;先合上隔离开关,后合下隔离开关,再合断路器。
(三)先分断路器,后分下下隔离开关,再分上隔离开关;后停低压,先停高压;先停出线柜,后停进线柜。
(四)断路器的操作优先使用电动操作,在不能使用电动操作方可使用手动操作。
(五)过流分闸,可试送一次电;速断分闸与漏电分闸,必须查明原因,方可送电。
(六)本所两进线柜,两10KV/693V变压器出线柜,两10KV/6KV变压器不能同时投用,必须按一用一备的原则来使用。
(七)给下级用电场所送电时,必须事先取的联系。
(八)停电检修上刀闸必须加隔板,下刀闸必须挂地线,柜内检修必须进行验电。
(九)送电前必须先检查防护设施是否撤除,再检查闭锁装置是否正常,检查无误后方可送电。
(十)停送电操作必须穿戴绝缘器具。
三、本所系统操作程序
(一)先确定好送哪一路进线(南山线和金家庄专线),然后合上相应的隔离刀闸。
(二)先送进线柜,后送PT柜,再送各回路电源。
(三)停电程序与上述相反。
四、高压10KV柜的操作方法:先合上刀闸,后合下刀闸,使刀闸定位销卡位,最后操作真空断路器;停电时,先停断路器,后拉下刀闸,再拉上刀闸。