低压电力配电系统接线图
1、低压电力配电系统应根据工程性质、规模、负荷容量等因素综合考虑。
应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,具有一定灵活性,能适应生产和使用上的变化及设备检修的需要。
2、自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;
3、在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备容容量不很大,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。
4、当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。
5、当一些容量很小的次要用电设备距供电点较远,而彼此相距很近时,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW。当供电给小容量用电设备的,每一回路的链接设备数量可适当增加。
6、在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电,但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。
7、平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电。同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。
8、单相用电设备的配置应力求三相平衡。在TN系统及TT系统的低压电网中,如选Y,yn0接线组别的三相变压器,其由单相负荷三相不平衡引起的中性线电流不得超过Y,yn0接线的变压器低压绕组额定电流的25%,且任一相的电流不得超过额定电流值。
9、冲击负荷和用量较大的电焊设备,宜与其他用电设备分开,用单独线路或变压器供电。
10、配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电,多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。
11、在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。
12、由建筑物外引来的配电线路应在屋内靠近进线点、便于操作维护的地方装设隔离电器。
13、由树干式系统供电的配电箱,其进线开关宜选用带保护的开关,由放射式系统供电的配电箱,其进线可以用隔离开关。
如图:
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。