三相配电箱接线图_家庭配电箱安装要点

作者:老电工时间:2022-10-06 09:45:07

有关三相配电箱的接线图,家庭配电箱安装要点,家用配电箱安装方法,配电箱接线图的查看方法,配电箱的安装关系到家中电路的日常控制,配电箱接线图的识图读图方法。

一、三相配电箱接线图

三相配电箱接线图1

二、家用配电箱安装方法,配电箱接线图的查看方法

配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到家中电路的日常控制。

家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。

三相配电箱接线图2

配电箱

家庭配电箱安装要点

1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。

3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。

三相配电箱接线图3

配电箱

4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。

5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

三相配电箱接线图4

配电箱

家用配电箱安装方法

1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体 与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住

3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分 应涂防腐漆。

三相配电箱接线图5

配电箱

4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

配电箱接线图

家庭配电箱接线图在进行安装的时候也是必不可少的,小编特地为大家准备了几幅很详细的接线图。

三相配电箱接线图6

配电箱接线图一

三相配电箱接线图7

配电箱接线图二

三、配电箱接线图

从网上下载的一个配电箱图,不懂各个部分(图里圈出来了的),所示接线的大至方向用途。

图示D,是不是从外面进来的进户线.A,B,C是不是指从进户线并联再分出来的到各个房或区域的线。

三相配电箱接线图8

说明:D是外线进入的空开。下面3排就是配电到各用户的回路空开。而且这个箱子是3相进线,单相出线。红、黄、绿是3根相线,E应该是中性线的线排(蓝色电线)。为了3相均衡,出线回路空开都是红黄绿线交叉排的。

外线进入应该是3相5线,3个相线进空开D,中性线接E,PE线接左侧的地排。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢