有关变电站刀闸操作的一些注意事项,包括合刀闸时的注意事项、拉刀闸时应注意的事项、允许用刀闸进行的操作、禁止用刀闸进行的操作等,需要的朋友参考下。
注意,操作刀闸前,必须先检查开关所处的分合状态。
1)合刀闸时的注意事项:
①不论用手动传动装置或用绝缘拉杆操作,均应迅速,果断,但合闸终了时应检查刀闸是否合好,三相触头是否接触良好。
②刀闸合上后,其操作机构应加锁。
2)拉刀闸时应注意的事项:
①拉刀闸开始时应慢而谨慎,当刀闸片离开触头时则应迅速果断。
②刀闸拉开后,应检查三相确实已全部拉开。
1、允许用刀闸进行的操作
根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术法规(试行)》的规定,允许用刀闸进行下列操作:
1)拉合无故障的电压互感器和避雷器;
2)拉合母线和直接连接载母线上设备的电容电流;
3)拉合变压器中性点地刀;
4)与断路器并联的旁路刀闸,当断路器载合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
5)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路,但当电压为20kV以上时,应使用户外垂直分合式的三联刀闸;
6)用户外三联动隔离开关可合电压10kV以下、电流15A以下的负荷电流;
7)拉合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流;
8)超过上述限额,应根据现场试验或系统运行经验,并经生技部批准。
2、禁止用刀闸进行的操作
1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流;
2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流;
3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;
5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步 操作;
6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。
7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。
3、110kV刀闸设有远方操作功能,正常操作时,应使用远方操作,不得在就地操作。
4、隔离刀闸,接地刀闸,断路器之间采用微机五防、机械闭锁、电气闭锁。在刀闸操作时一定要按操作顺序进行,如果闭锁装置失灵或隔离刀闸和接地刀闸不能正常操作时,应停止操作,严格按照操作票顺序和闭锁要求的条件检查相应的开关,刀闸位置状态,待条件满足后经部门经理同意后方能进行解锁操作。
5、电动操作的刀闸,操作发生拒动时,应停止操作,查明原因,不得改为受到操作或解除闭锁。
6、操作接地刀闸,当发现接地刀闸的机械联锁卡住不能操作时,应立即停止操作查明原因。
7、操作10kV以下的刀闸时,应稍为摇动观察无异常后才能用力操作,以防支柱瓷瓶断裂。
8、合刀闸时遇上合不好时,将刀口稍为拉开再合上,必要时可用相应电压等级的绝缘杆辅助。
9、就地操作隔离开关应有心理准备,注意观察活动部分,并选择好逃生路线。再合闸时,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接地线或短路回路也不得再拉开;再拉开时,开始应缓慢而谨慎,再动、静触头分离时,如发现弧光,应迅速合入,停止操作;但切除空载变压器,空载线路,空载母线或拉系统环路时,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。