有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。
TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式
农网特点面广点多,农网改造是以降低线损,从而降低农村电价,改造具体到居民的进户箱,改造后进户箱将成为居民与电力部门的产权分界点,所以本次改造是对农网体制的重大改革,保证今后电网更加合理、安全、经济,同时也紧密了电力部门和用户的关系,农网改造的方案必须完善可靠。
针对农村用电的复杂性,一般要求:
1)、要求所有用电设备外壳接地;
2)、装设漏电末级保护,以保证广大用户的人身安全;
3)、线路进行多处的重复接地。
推荐两种接线方式:
1、TN-C接地系统
TN-C系统接线如图1所示,具体接地情况如下:
图1 TN-C系统
1)、用电设备依靠漏电末级保护进行保护;
2)、取消漏电总保,增加漏电中保;
3)、保护接地的电阻在符合《低压规程》“12.4.6”的前提下必须足够小;
4)、配电屏、控制屏接地接零,分支箱、计量箱、用电设备接地。
2、TN-S三相五线制系统
在这个系统中,中性线与保护线是分开的,接线如图2所示,具体接地情况如下:
图2 TN-S三相五线制系统
1)、N点直接接地,N线重复接地,保护零线与N线共同接地,且重复接地;
2)、设漏电末级保护;
3)、保护零线除在中性点接地与工作零线相连外,不允许其他地方相连。
农网改造事关重大,不能有半点疏忽,各地区应根据地方实际选择一安全可靠的系统接线。以上推荐方案仅供参考,同时还必须注意以下一些问题:
1)、表箱内安装的漏电保护开关必须可靠,要有足够开断短路电流的能力;
2)、保护、工作接零系统上零线不允许装设开关或保险;
3)、农网改造严格控制供电半径在500 m以内,线路重复接地数不少于3处;
4)、配电箱、计量箱装设电流表,严格控制三相负荷的平衡度,从规划到设计施工均应引起重视,在规程要求25%的中线电流内,做到尽可能小,并能有不同季节的负荷记录,及时地调整负荷分配。推广使用配变监测仪;
5)、总(分支)开关的保护应校核至线路末端动作,应该说在500 m控制范围内,实现是比较容易的;
6)、条件许可的地区,电压架空线路推广使用绝缘线;
7)、零线应与相线同截面,工作零线与保护零线应有不同的色标;
8)、要求每年测试配变的中性点接地电阻,发现电阻超过规定值的20%及以上时,应增加接地体。