对配电房的安全管理要加强,特制定本配电房安全用电操作规程,希望大家严格遵守,巡视配电房的安全运行情况,填写安全运行记录,发现异常及时检修。
1、严格遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;配电房供电由专人管理,确保用电安全第一。
2、经常巡视配电房的安全运行情况,填写安全运行记录,发现异常及时检修。
3、保持配电房整洁,防止尘物污染及小动物进入造成短路事故。
4、除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。
5、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;并在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。
6、巡视配电装置,应随手将门锁好,无关人员未经批准不得进入配电房。
7、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。
8、严禁酒后进入配电房进行操作。
9、市电(即变压器输出电)与发电机转换操作方法:
1)有市电时,市电开关合上送电,此时发电机开关和墙上连接发电机的闸刀必须处于断开状态!
2)市电停后,首先断开墙上连接市电的闸刀!才能开始启动发电机,待发电机运行正常后,再合上墙上与发电机连接的闸刀送电!
3)市电恢复后,首先断开墙上和发电机连接的闸刀,然后关掉发电机,再合上市电闸刀送电!