在高压电气装置规程中对电能计量的规定有哪些,分为高压电气装置规程中电能计量装置的设置规定,在高压电气装置中电能计量装置的配置规定二个方面的内容。
一、高压电气装置规程中电能计量装置的设置规定
(1)资产责任分界点在供电方变电站时,除在资产分界处装设电能计量装置外,还应在用户变电所装设电能计量装置。
(2)电能计量装置宜装在进线断路器前。
(3)Ⅰ类电能计量装置宜采用主、副表计量方式,副表的规格、准确度等级应与主表相同。对于110kv及以上中性点接地系统与中心点经消孤线圈接地系统的电能计量装置,配置电子式三相四线电能表。
二、在高压电气装置中电能计量装置的配置规定
(1)应配置符合国家标准的专用电脑计量柜或专用计量(电能表)屏。
① 采用移开式结构的专用电能计量柜,应符合下列规定。
a 电流、电压互感器和电能表,均装设在手车上。
b 电流、电压互感器固定式安装,电压互感器熔断器装设在手车上,电能表装设在仪表室。
c 移开式(抽出式)成套配电装置也可以采用固定式电能计量柜。
②应采用计量专用互感器,二次回路不得接入与电能计量无关的设备。
a 电压互感器应采用电磁式。准确度等级为:Ⅰ类电能计量装置0.1/0.2级;其他为0.2级。额定二次绕组容量不大于30VA.
b 电流互感器不宜采用套管式。准确度等级为0.2S级;额定二次绕组容量;户内式不大于10VA;户外式不大于25VA(当距离大于200m时可选择不大于40VA规格)。
c 电流互感器的变比,根据容量和规程进行配置。
d 户内式互感器,应采用干式全密封互感器,并装设在统一的计量柜内。
(2)互感器二次回路的连接导线应采用铜质分色(黄、绿、红、黑色线,接地线为黄与绿双色线)单芯绝缘线。其截面积不小于4m㎡。电流互感器二次与电能表之间的连接应采用分相独立回路的接线方式。由互感器接线端子直接接至计量柜内的联合接线盒,中间不得有任何辅助接点。
(3)100KV及以上计量用电压互感器二次出现侧宜具有可铅封的独立接地端子箱或端子盒,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设快速开关(或熔断器),二次导线通过接地端子箱后直接接至电能计量柜内联合接线盒。
(4)经电流互感器接入的低压三相四线多功能电能表,其电压引线应单独接入,不得与电流线共用,电压引线的另一端应接在电流互感器的一次电源侧母线上,电压引线与电流互感器一次电源应同时切合。
(5)电能计量柜、总开关柜应装设供预付费电能表跳闸回路用的四档端子排。
(6)多回路供电的电力用户应分别安装电能计量装置。
(7)居住用户的计量装置的配置,应符合DGJ/J11—2005的相关规定。