【配电房与开关房现场运行规定】
一、 配电(开关房)的运行要求
1、配电房(开关房)中的电气、机械装置等的安全防护设施要备,室内配变要设置符合要求的围栏,室内外的安全警示标志齐全醒目。
2、配电屏的各电器、仪表、端子排等,均应标明编号、名称、路别(或用途)及操作位置,屏面设备排列和配线应整齐美观,开关应垂直安装,相序应一致,各分路应标明线路名称。
3、配电房(开关房)总进线屏应设电压表和电流表,以便监视电压和变压器负荷电流。
4、与室外相通的洞、通风孔应设网罩(网孔应大于10mm×10mm)。电缆沟应采取防水排水措施,进出线电缆管口要密封,大内要有防鼠挡板。
5、配电房(开关房),人应悬挂一次接线模拟图板,并应有绝缘鞋、绝缘手套等安全工具。
二、配电房(开关房)的日常行维护
1、配电房(开关房)必须做好日常的定期检查,巡查周期为每月一次,清扫扩各部位的检查工作也是每月一次,每次巡查均做好记录,发现问题应作缺陷记录并及时处理。记录本应存放在运行班组。
2、恶劣气候,法定节假日和有重要供电任务时应加强巡查工作。
3、配电房(开关房)的巡查内容包括:
① 各利仪表、信号装置指示是否正常;
② 各种设备,各部接点有无过热、烧伤、熔接等异常现象。
③ 导体(线)有无断股、裂纹、损伤,熔断器接触是否良好,空气开关运行是否正常;
④ 各种充气油设备的油色、油温是否正常,有无渗漏现象;呼吸器中的变色硅胶是否正常,充气设备的压力是否正常状态;有无异味和漏气现象。
⑤ 开关指示器位置是否正确;
⑥ 室内温度是否过高,有无异声,异味现象;通风口有无堵塞;
⑦ 照明设备和防火措施、排水设施是否完好;
⑧ 各种标志是否齐全、清晰;建筑物、门、窗等有无损坏,基础有无下沉,有无渗漏水现象,防小动物设施是否完好;
⑨ 周围有无威胁安全、影响运行和阻塞检修车辆通行的堆积物等;
⑩ 接地装置连接是否良好,有无锈蚀,损坏现象。
4、进入配电房(开关房)的所有人员必须遵守《电业安全工作规程》,工作人员应特别注意做好安全措施方可工作。现场工作应由二个或以上人员进行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。