500kV变电站主变轻瓦斯光字亮的处理方法

作者:老电工时间:2017-04-06 19:19:12

500kV变电站主变轻瓦斯光字亮的处理方法

有关500kV变电站主变轻瓦斯光字亮的原因,引起轻瓦斯保护动作的原因,故障现象为警铃响发出预告信号,先判断气体,然后采取处理措施。

一、引起轻瓦斯保护动作的原因:

1、 变压器内部轻微故障,产生少量气体;

2、 更换呼吸器硅胶、加油、滤油及呼吸器未流油、新投入冷却器上部空气未排净等;

3、 外部有穿越性短路;

4、 严重漏油使油位下降;

5、 瓦斯继电器安装不当或有强烈震动,瓦斯继电器浮筒或水银接点入油;

6、 瓦斯继电器接线端子盒进水,小动物触碰等引起误动作。二次回路绝缘损坏、引线短路;

7、 铁芯多点接地。

二、现象:警铃响发出预告信号

1)判断气体:

一般氢、烃类急骤增加,而CO、CO2变化不大时,为裸金属(如分接开关)发热,如CO、CO2急骤增加时,为有机绝缘过热损坏。

1、 无色:不可燃的是空气。

2、 黄色:可然的是木质故障产生的气体。

3、 浅灰色:可燃并有臭味的是纸质故障产生的气体。

4、 灰黑色:易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体。

2)处理方法:

1、 轻瓦斯保护动作时,应立即对变压器检查,收集瓦斯气体。根据气体的多少、颜色、可燃性初步判断气体性质。并通知有关部门取气样、油样化验。

2、 若气体为无色、无味、不可燃、色谱分析结果正常,则变压器可继续运行,但应查明产生气体的原因。

3、 若气体颜色不正常,可燃,应迅速报告调度及有关上级。变压器能否继续运行,须请示总工程师。

汇报上级相关领导。 