抽屉式配电柜更换抽屉引发的问题
主要内容:更换抽屉引发的问题
抽屉式配电柜更换不当,会引发用电异常,以及电量报表失准等问题。
一、用电异常。
为了实现对整个配电系统的集中监视控制,需要安装各种电动机保护控制器、多功能数字电表等智能设备,通过通信的方式把数据传送给计算机监控系统做集中监控,生成各种运行报表。
在运行过程中出现用电异常的情况,经分析,主要是因为更换抽屉导致的。
二、电量报表失准。
各种智能设备均安装于抽屉式配电柜的功能单元的面板上,一个抽屉对应一个智能设备,抽屉抽出后,智能设备和用电回路均断电,更换抽屉时连同智能设备一起更换。
由于智能设备更换,因为每个智能设备的电量表底值不同,从而导致计算机监控系统生成的电量报表出现问题,影响电量报表的准确性。
三种处理方式及不足 :
一、现有三种处理方式描述
为了解决智能设备更换后导致报表错误的问题,目前有三种常见处理方式:
方式1 维修人员在更换智能设备时,把待更换的智能设备的电度表底值记录下来,写入到新更换的智能设备中,恢复通信后,不影响电度量的计算。
方式2 维修人员在更换抽屉时,把被更换抽屉所在的用电回路编号记录下来,把被更换的智能设备的电度表底值记录下来,把新更换的智能设备的电度表底值记录下来,提供给监控系统值班人员,由监控系统值班人员手动修正被更换抽屉所在的用电回路的用电度量报表;
方式3 维修人员在更换抽屉时,把被更换抽屉所在的用电回路编号记录下来,把待更换的智能设备的电度表底值记录下来,把新更换的智能设备的电度表底值记录下来,由监控系统值班人员在监控系统软件中手动录入用电回路编号、停电时间、送电时间、被更换的智能设备的电度表底值、新更换的智能设备的电度表底值,由监控系统软件根据这些信息自动修正被更换抽屉所在的用电回路的电度量报表。
二、现有三种处理方式的不足
方式1 依赖于智能设备支持更改电度表底值功能,同时还需要维修人员掌握通过智能设备面板或用整定软件通过通信方式写入电度表底值,操作步骤繁琐,掌握此项技能比较困难。并且也依赖维修人员写入的电度表底值是正确的,一旦忘记写入或写错,也直接影响了最终的电度量报表出现问题。
方式2、方式3 都依赖于维修人员把更换前智能设备的电度表底值、更换后的智能设备的电度底度值报告给监控系统值班人员。如果维修人员或监控系统值班人员责任心不强导致记录或传递的数据有错误、或者没有按规定记录或传递这些信息、或者遇到交接班信息传递出错,就会导致最后的电度量报表存在很大误差甚至无法修正。特别是当用电回路多时,更换抽屉操作比较频繁的情况下,工作效率低、工作效果差、出错率高。
方式3 依赖于监控系统软件具备录入用电回路编号、停电时间、送电时间、被更换的智能设备的电度表底值、新更换的智能设备的电度表底值的功能,具备根据这些信息自动修正被更换抽屉所在的用电回路的电度量报表的功能。
现有的关于抽屉式配电柜更换抽屉引发的问题的解决方案都存在一定的不确定性和不足,但是随着科技的进步,一些更智能更精确的解决方案也会随之出现,来弥补现有这些解决方案的不足。