第一节 设备概况和技术规范
1.1、现场配置:
本站设有三台站用变。#0站变为无载调压站用变,电源来自站外的10KV五十万专线,#1、#2站变为有载调压站用变,电源取自本站#1主变低压侧314开关和#2主变低压侧324开关,正常运行时三台站用变均投入运行,站用电380V/220V中央配电系统采用单母线三分段接线。#1站变供380VⅠ段母线,#2站变供380VⅡ段母线,作为工作母线。#0站用变供0段母线,作为备用母线。Ⅰ分段410开关、Ⅱ分段420开关处于热备用,两台开关的自投功能选择把手BK均应投在投入方式,当某段(Ⅰ、Ⅱ)母线失压,由自投装置启动该站变变低侧开关跳闸,并启动相应母线分段开关自动投入,由#0站变供该段。
1.2、主要技术参数:
技术参数#1站用变#0站用变#2站用变
型号 SZ9-630/34、5 S9-M630/10 SZ7-630/34、5
容量 630kVA 630kVA 630kVA
电压 34、5+4(-2)×1、5%/0、4kV (11000±2×2、5%)/400V 34、5+4(-2)×1、5%/0、4kV
接线组别 Y,y n0 Y,y n0 Y,yn0
调压有载调压无载调压有载调压
冷却方式 ONAN ONAN ONAN
1.3、 #0站变抽头电压表:
分接位置高压侧低压侧
电压(V)电流(A)电压(V)电流(A)
1 11550 33、1 400 909、3
2 11275
3 11000
4 10725
5 10450
1.4、 #1站变抽头电压表:
分接位置高压侧 低压侧
电压(V)电流(A)电压(V)电流(A)
1 36570 5 400 909、3
2 36052
3 35535
4 35017
5 34500
6 33982
7 33465
1.5、 #2站变抽头电压表:
分接位置高压侧低压侧
电压(V)电流(A)电压(V)电流(A)
1 37100 9、8 400 909、3
2 36575 9、9
3 36050 1
4 35525 2
5 35000 4
6 34475 6
7 33950 7
1.6、 380V低压室的概况:
1、总的配置:
站用电380V/220V中央配电系统采用单母线三分段接线,装配在交流380V低压室15个低压开关柜中。主要包括#0、#1、#2站用变进线和两台交流380V分段开关。主要提供场地动力、深水井泵房动力,综合楼、厨房动力、中控一线、中控二线等负荷。
1.7、场地交流380V I、II段电源的切换:
(1)220kV场地和500kV场地交流380V I、II段电源的切换:
220kV场地有4个配电动力柜箱,2个检修电源箱,500kV场地有10个配电动力箱,2个检修电源箱。每个配电动力箱都从低压室取得I、II段电源,当把配电动力箱内的电源转换把手打到I段位置或II段位置,那相应此配电动力柜输出到端子箱内380V交流电源为I段电源或II段电源。由于每个220kV场地和500kV场地端子箱都由两个配电动力柜共同提供,正常时此两个配电动力柜内的电源转换把手打在不同的I段位置和II段位置,从而保证了每个端子箱都可以获得两段电源,在端子箱内可选择把电源转换把手打到I段位置或II段位置。
(2)35kV场地交流380V I、II段电源的切换
1、 #2主变35kV场地:由于#2主变35kV场地没有配电动力柜,低压室的I段电源直接到#2主变变低302CT端子箱,再引到35kV母差端子箱;低压室的II段电源直接到35kV母差端子箱,再引到#2主变变低302CT端子箱。35kV场地交流380V负荷从#2主变变低302CT端子箱和35kV母差端子箱引出。#2主变变低302CT端子箱主要供35kV并联电抗器端子箱内和母线PT端子箱内的380V负荷,35kV母差端子箱主要供35kV并联电容器端子箱内和#2站用变端子箱内的380V负荷。在#2主变变低302CT端子箱内和35kV母差端子箱内可选择把电源转换把手打到I段位置或II段位置,相应的负荷输出就取自I段电源或II段电源。
2、 #1主变35kV场地:#1主变35kV场地同样没有配置动力箱,低压室的I段电源直接到#1站用变314CT端子箱,低压室的II段电源直接到35kV#1电抗器315CT端子箱,正常时只其中一段电源,即314 CT端子箱和315 CT端子箱的动力电源闸刀不能同时合上,否则造成站用电系统380V环流。
1.8、 380V中央配电室的概况:
380V中央配电室采用单母线两分段接线,装配有5个低压开关柜。其I段母线电源取自低压室#14屏,其II段母线电源取自低压室#2屏。主要提供主控楼动力照明、户外照明、饭厅照明等负荷。
2.1、站用变日常巡视项目:
1、瓷瓶、套管应完好,无裂纹及放电痕迹;
2、上层油温、油位、油色应正常,呼吸器及硅胶应无严重变色;
3、外壳接地应良好;
4、应无异声和异味;
5、瓦斯继电器内充满油和各部分连接阀门应该打开;
6、高低压接线、电缆应无发热,各部分接触应良好;
7、外壳、阀门和法兰应无渗漏油;
8、底座、构架应牢固,无倾斜、变位,雨天鹅卵石层排水畅顺;
9、检查各台站用变的保护压板均在正确投入位置。
2.2、站用变特殊巡视项目:
有下列情况之一者,应对变压器进行特殊巡视检查:
1、每次事故跳闸后;
2、变压器过负荷或过电压运行、异常运行时;
3、天气异常时或雷雨后;
4、法定节、假日或上级通知有重要供电任务期间;
5、变压器经过检修、改造、试验或长期停用后重新投入系统运行时。
2.3、站用电运行注意事项:
1、任何运行方式下,#0站变、#1站变、#2站变一般不作并列运行;
2、各配电箱、双电源干线,严禁将两路电源并列运行;其中特别需要注意的是314 CT端子箱和315 CT端子箱的动力电源闸刀不能同时合上,否则造成站用电系统380V环流。
3、失去电源的配电箱不准随便从另一配电箱中引接电源;
4、不准随便在户外操作箱引接检修、试验电源,应用专用电源板由检修电源
箱中引接;
5、在发生站用电事故后,值班人员在事故处理完毕,应立即汇报有关领导
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。