有关电力系统继电保护状态检修的具体工作,重视对继电保护设备初始状态的了解,注重继电保护运行状态数据的统计分析,应用新的技术对设备进行监测和试验,以及状态检修周期的合理确定。
经济和社会的高速发展使得电网规模日益扩大,而继电保护因其能够确保电网可靠安全运行,在电力系统中发挥着举足轻重的作用。
在电力系统的正常运行中,如果继电保护发生故障,那么可能带来极大的经济损失和人身伤害。
因此,需要通过状态检修等技术来提高电力系统继电保护的可靠性。
做好电力系统继电保护状态检修工作,要重点从以下几个方面着手:
一、必须重视对继电保护设备初始状态的了解
实现继电保护状态检修首先要做好设备的基础管理工作。
继电保护设备状态检修实施的重要基础就是在设备状态特征量的采集上不能有盲区。【电力系统继电保护状态检修的具体工作】继电保护状态检修不是单纯的检修环节的工作,而是设备整个生命周期中各个环节都必须予以关注的全过程的管理。
需要特别关注的有两个方面的工作,一方面是保证设备在初始时是处于健康的状态,不应在投入运行前具有先天性的不足。继电保护状态检修作为一种设备检修的决策技术,其工作的目标是确定设备检修的恰当时机。
另一方面,在设备运行之前,对设备就应有比较清晰的了解,掌握尽可能多的“指纹”信息。包括出厂试验及特殊试验数据、出厂试验数据、及交接试验数据和施工记录、技术协议等信息。
二、注重继电保护运行状态数据的统计分析
要实行继电保护状态检修,必须要有能描述设备状态的准确数据。
对继电设备的状态监测将有助于对设备的运行情况、缺陷故障情况、历次检修试验记录等实现有效的管理和信息共享,并为设备运行状况的分析提供了可靠的信息基础。
准确的数据将有助于合理地制定设备的检修策略,提高保护装置的可用率,对保证系统和设备的安全是十分重要的。
三、应用新的技术对设备进行监测和试验
开展继电保护状态检修工作,大量地采用新技术是必然的。
在目前在线监测技术还不够成熟得足以满足状态检修需要的情况下,只有在线数据与离线数据相结合,进行多因素地综合分析评价,才有可能得到更准确、可信的结论。
可以通过建立故障监测系统,实现故障状态的实时监测效果很好。
此外,还可以充分利用成熟的离线监测装置和技术,如红外热成像技术、故障信息系统等,对设备进行测试来分析设备的状态,保证设备和系统的安全。
四、状态检修周期的合理确定
根据工作经验,制定以下状态检修周期,为相关工作者提供借鉴。【电力系统继电保护状态检修的具体工作】
新安装的保护装置1年内进行一次全部校验,以后每6年进行1次全部校验,每3年进行1次部分校验,期间取消每年的部分检验,根据状态评估结果按照设备的实际情况安排检修。
微机继电保护装置的使用期限一般为10~12年,当运行时间超过10年,应缩短对保护装置运行情况的评估分析周期,必要时进行检修或更换。
对于在一年内,同一保护装置累计发生5次及以上缺陷,应针对缺陷原因制定相应的校验项目对保护装置进行一次检验。
对于在一年内,在同一型号保护装置上累计发生3次以上类似缺陷的,要采取必要的纠正预防措施,防止类似缺陷再次发生。
五、继电保护状态检修的准备工作
继电保护状态检修的工作需要建立在一定可靠性和安全性的基础上。
可靠性需要从机械设备的设计、安装和调试运行方面进行提高。安全性则需要工作人员拥有娴熟的技术和丰富的经验,在工作过程中最大可能的避免人工失误。
总之,继电保护状态检修除了保障电力系统运行的安全可靠之外,还有许多重要步骤需要注意。(电工天下 www.dgjs123.com)
首先,全面了解继电保护的初始状态,即对出厂产品需要进行严格的质量检测,不管是大型的电力元件还是微小的试验数据等等,只要是关于继电保护状态检修的数据内容就需要进行良好的准备,这样才能保证机械设备运行时安全可靠。
其次,要充分考虑继电保护设备的工作位置和环境,要能合理的控制设备的整体布局,工作环境要在一定的安全环境下,设备彼此之间的距离要进行科学合理的控制,只有这样才能杜绝外界因素对继电保护机械设备的正常运行的影响。
六、设备诊断
1.正常状态
指设备资料齐全,硬、软件反措工作执行完毕,运行及各种监测数据正常,个别数据表明可靠性稍有下降,但变化数据趋于稳定,不存在运行安全隐患的设备。
2.注意状态
指设备的某个或几个状态量,接近标准规定限值或存在一般性缺陷;存在缺陷或隐患的一般性反措工作尚未执行完毕,尚不会影响设备的安全运行。
3.异常状态
指设备的某个状态量,达到或超过标准规定限值,已影响设备的性能指标或可能发展成严重异常状态;存在缺陷或隐患的紧急反措工作未执行完毕,设备仍能继续运行。
4.严重状态
指设备的某个状态量,严重超出标准或严重异常;存在严重缺陷或重大隐患的紧急反措工作未执行完毕,设备只能短期运行或立即停役。
七、检修决策
根据状态检修评价导则根据设备的状态提出以下检修策略。
首先,将检修分为A、B、C、D 类检修,A 类检修主要分为A.1 保护整屏更换、A.2 二次电缆全部更换;B 类分为B.1 单台装置更换、B.2 部分电缆更换、B.3 二次回路更改(执行反措、错误接线的更改)、B.4 端子箱改造;C 类主要分为C.1 按《继电保护设备状态检修检验规程》规定进行例行试验和诊断性试验、C.2 清扫、检查、维修、C.3 图实核对、C.4 插件更换、C.5 继电器更换、C.6 消缺(需停电处理的缺陷)、C.7 软件升级;D 类主要是不停电进行的一些检查项目,共有16 项,这里不再一一列出。
根据设备的状态进行不同类型的检修:正常状态的按照正常周期或延长一年进行C 类检修,试验按例行试验项目执行;注意状态按基准周期适当提前安排C 类检修,试验按例行试验项目执行,必要时增做部分诊断性试验项目;异常状态根据继电保护设备实际情况制定B、C 类检修,试验项目除按例行试验项目执行外,还应根据异常的程度增做部分或全部诊断性试验项目;严重状态应尽快停用保护,并及时进行处理,根据实际情况制定A、B、C 类检修,并进行继电保护例行试验和全部诊断性试验。
八、提高电力系统继电保护运行操作的准确性
在掌握保护原理和二次回路图纸后,电力系统继电保护运行人员需要认真核对现场的继电器、二次回路端子、信号掉牌和压板。
在电力系统继电保护运行操作的过程中,工作人员要严格按照相关标准和流程来进行操作,每次的投入和退出都必须严格按照设备调度范围的划分,且征得调度的同意。
为了确保保护投退的准确,要将各套保护的名称、时限、压板、保护所跳开关和压板使用说明编入运行规程中,使得工作人员能够严格按照规程来操作,减少因操作不当而导致的事故。
电力系统继电保护的装置和技术都在不断发展中,故障发生的类型和原因也各不相同,因此运行人员必须不断通过培训和日常工作经验的积累,来掌握特殊情况下的保护操作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。