有关零线断线故障的几种情况,在单相供电范围内发生零线断路,三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,零线断路的主要原因,零线断路的预防措施等。
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。
三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。
一、零线断路的情况判断
1、在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路。
2、三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
3、三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。
二、零线断路的主要原因
1、三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
2、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。
3、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。
4、配电变压器内部零线引出线断路。
5、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
6、断开三相四线制线路时,先断开零线。来自:电工天下
7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
三、零线断路的预防措施
1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,(www.dgjs123.com)应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
由于电器设备开启的随意性,三相负荷不平衡状况是不可避免的,因零线断路而造成的电器损坏,要求赔偿的事件不断发生。因此,只有加强对零线的检查维护,防患于未然,才可以确保零线安全运行,减少纠纷和经济损失。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。