10kV及以下变配电设备如何安装?
作者:老电工时间:2016-08-19 16:22:23
10kV及以下变配电设备如何安装?
原文标题:10kV及以下变配电设备安装设计要求
配电室引入线的做法,变压器室的母线布置、安装,开关柜安装,墙上低压电器安装及
电容器的安装等。
除设计有特殊要求外,一般要求如下所述。
①变、配电工程中的各种铁件均需做防锈处理并做好接地;除镀锌外,均刷樟丹油一道、灰油漆两道。
表10kV及以下三相交流铜、铝母线排涂色表
相 序 需涂颜色 涂色长度
U 黄色 沿全长
V 绿色 沿全长
W 红色 沿全长
③铜母线连接应采用机械连接,搭接部分表面应涮锡。铝母线可采用机械连接或焊接。焊接时,焊缝应饱满。
④母线水平安装时,用卡板固定;垂直安装时,用夹板固定。
⑤凡多股导线与电器设备端子连接时,均应用接线柑子,严禁不经端子直接接入。
⑥当铜导线与铝接线端子压接时,应将铜导线涮锡或加垫锡箔纸。
⑦当导线或接线端子截面大于电器设备的接线槽时,应采用铜连接板过渡。连接板的截面积应不小于导线截面积。连接板与铝接线端子连接处应涮锡。
⑧所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫片和弹簧垫圈。
⑨母线间距应均匀一致,最大允许误差为5mm。【10kV及以下变配电设备安装设计要求】
⑩母线调直应采用木质工具。切断母线时,严禁用电气焊切割。
开关柜的基础型钢安装前应调直,埋设固定后,其水平误差每米应小于1mm,但全长总误差不应大于5mm。
配电柜应安装牢固,各柜连接紧密,无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5 mm,水平误差每米不大于1mm,但总误差不大于5mm,柜面连接应平直整齐。
电缆引入电缆沟时,应尽量从电缆沟的纵向(顺沟方向)引入,以避免电缆弯曲半径过小。引入室内或电线沟内的,应剥去麻皮。