有关环网柜与中置柜的区别,二者的区别主要是环网柜是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线,环网柜和中置柜在开断电流上的区别,以及环网柜与中置柜断路控制的方式。
环网柜就是联络、隔离作用,中置柜用在进线、馈线。
环网柜用的主要是高压负荷开关,只起到隔离和带电分合闸用,没办法分断短断电流的能力,而中置柜所用的是高压真空断路器,起到的保护功能更强大,环网柜的短路保护是靠高压熔断器实现的,而中置柜靠断路器实现的,一般小容量的变压器可考虑用环网柜,经济适用,大容量的变压器可用中置柜,安全,保护功能更强大。各地供电公司对环网柜的使用范围都有规定。
环网柜和中置柜最大的区别在开断电流上,环网最大是630A,中置柜可以做到3150A。
二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;
为了提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。
在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10kV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。
整个供电系统的形式,如果供电系统线路没有构成环网,就算使用了环网柜也构不成环网。环网柜中一般使用负荷开关与熔断器,而中置柜中使用真空断路器或气体断路器。
原则上只有用于环网供电系统的高压柜才能称作环网柜。所谓的“环网柜”的准确名称叫“箱型固定式金属封闭开关设备”。