配电线路的结构与功能说明

作者:老电工时间:2022-09-16 07:13:44

配电线路的结构与功能说明

配电线路的结构主要由基础、电杆、导线、绝缘子(瓷瓶)、金具、接线、接地装置等组成。

一、导线

配电线路的导线除承受自重外,还要承受自然力(风、雨、冰雪、温度)的作用,所以要求导线应具重量轻、机械强度高、导电性能好、耐腐蚀、价格便宜等优点。架空线路目前常采用钢芯铝绞线、架空绝缘线。

二、杆塔

杆塔在配电线路中是支承架空线路导线的,只有一根杆的称为电杆,几根杆组合在一起时称为杆塔。

1、按杆塔的材料分:木杆、砼杆、金属杆(铁塔、钢管塔)。水泥杆有梢径190、150、等,高度7—18米不等,可使用50年。

2、按杆塔的作用分:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆。

直线杆:位于线路直线部分,正常情况下,承受导线重量和侧面风力,不承受线路方向导线的拉力,接线杆构造简单,造价低。因此,在线路施工中一般线路尽量设计成直线。一般在线路中占80%左右。 

耐张杆:为防止导线断线时,不平衡拉力造成直线杆倒杆,而在线路的几根直线杆之间,装设能承受不平衡拉力和机械强度较大的电杆,称为耐张杆,耐张杆上的导线要用悬式绝缘子或碟式绝缘子固定,在顺线路方向的前后各装有一根接线,以承受导线断线和紧线时的拉力。

转角杆:在线路转角处的电杆叫转角杆,有直线型和耐张两种,转角杆的接线应根据转角大小来设置。

终端杆:设在线路首尾两终,它承受导线的不平衡拉力,终端杆的拉线应在导线反方向装设。

分支杆:设在线路有分支的地方,在分支杆上应装设与分支线路方向相反的拉线。

三、横担

1、作用:横担主要是安装绝缘了并固定导线用,也可以用来安装开关设备和避雷器等。

2、材质:10KV线路上多用63×6×5mm镀锌角钢,在低压线路上多用50×5×5mm镀锌角钢。

四、绝缘子

作用和分类:固定导线,使导线与导线、导线与大地之间绝缘。

常用绝缘子:悬式、针式、蝶式、瓷横担和接线绝缘子。

五、金具

架空线路金具种类较多,如:组装悬式绝缘子串用的挂环、挂板、悬垂线夹和耐张线夹;组装蝶式绝缘子的曲线拉板及穿心螺钉;固定横担用的U型抱箍以及调节拉线用的花篮螺丝等。

六、拉线

1、普通拉线,又叫尽头拉线,起平衡拉力作用;

2、人字拉线,又叫两侧拉线,装设在直线杆两侧,增强电杆抗风能力;

3、过道拉线,又叫水平拉线,由于电杆离道路太近,无法就地高设;

4、自身拉线,又称弓形拉线,因地形条件限制,不能受用一般拉线的,为防止电杆弯曲。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢