配电柜设备中刀熔开关的作用
配电柜设备中的刀熔开关,是一种由低压刀开关和低压熔断器组合而成的低压电器,通常是将刀开关的闸刀换成熔断器的熔管即可,具有刀开关和熔断器的双重功能,因此又称熔断器式刀开关。
因为其结构紧凑简化,又能对线路实行控制和保护的双重功能,被广泛用于低压配电网络中。
1、HR3刀熔开关是最常用的刀熔开关之一。
它是将HD型刀开关的闸刀换成RTO型熔断器的具有刀形触头的熔管。 来自:电工技术之家
2、2HR5型新式刀熔开关,它与HR3型的主要区别是用NT型低压高分断熔断器取代了RTO型熔断器,作短路保护用。
它具有结构紧凑、使用维护方便、操作安全可靠等特点,能进行单相熔断的监测,有效防止因熔断器的单相熔断所造成的电动机缺相运行故障。
HR5是目前被越来越多采用的一种新式刀熔开关。
附,什么是刀熔开关?刀熔开关的操作注意事项
刀熔开关又称为熔断器式隔离开关,是隔离开关与熔断器组合而成的开关电器。这种组合型开关电器的使用可以简化配电装置的结构,目前已广泛应用于低压动力配电屏中。
中文名 刀熔开关
刀熔开关作为一种熔断器和隔离开关的组合电器在配电装置中广泛使用。
刀熔开关在操作的一些注意事项:
一、送电注意事项:
1、在进行MCC上刀熔开关送电操作时,若负荷侧有配电箱,检查配电箱内电源进线开关在断开位置。
2、对于检修后及需测绝缘的设备先测量设备三相绝缘良好;送电检查三相保险外观良好,用万用表电阻档测量保险电阻值较小;检查刀熔开关保险座良好,无松动,刀熔开关内部无杂物。
3、送保险前检查刀熔开关位置指示器在“OFF”位置,送保险时将保险竖直放入,不可偏斜,保险送好后检查保险送到位。
4、保险送好后合上刀熔开关时将柜门锁好,检查钥匙孔在竖直位置且钥匙孔要弹出。 来自:电工技术之家
5、合上刀熔开关时尽量站在侧面,刀熔开关合不上时不可强合,通知维修人员处理正常后再合。
二、停电注意事项:
1、拉开刀熔开关若有控制保险时先取下控制保险。
2、拉开刀熔开关前用钳形电流表测量三相却无电流。
3、拉开刀熔开关后检查刀熔开关位置指示器在“OFF”位置,并测量刀熔开关下侧三相却无电压。
4、取下保险后应将柜门锁好[1] 。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。