有关变电设备巡视标准用语与问题解答,包括变压器 (油浸电抗器)、油断路器、隔离开关、电动隔离开关的操作机构,以及高压母线、绝缘子、穿墙套管等。
一、变压器 (油浸电抗器)
问:音响?答:正常。
问:引线、引线连接?答:接触良好,张力适当;无松股、断股。
3 问:高、低压、接地套管? 答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
问:压力释放阀?答:良好。
问:油位?答:××。
问:油温?答:××度。
问:油色?答:正常。
8问:本体、油阀、油枕? 答:无锈蚀,无渗漏。
9问:冷却装置(散热片)? 答:齐全。
通风电机(老所)?答:齐全,运转正常。
问:呼吸器及硅胶? 答:正常。
11问:净油器及连接管件?答:净油器正常,连接管件良好。
12问:集气盒、瓦斯继电器答:正常。
13问:中性点接地?(三相变电器)答:良好。
14问:本体二次接线盒及接线? 答:密封良好,连接牢固。
15问:爬梯? 答:已加锁 。
16 问:设备安装?答:牢固、无倾斜。
17问:回流线? 答:连接良好。
18问:碰壳流互(老所)? 答:瓷体清洁、无放电痕迹、回流线连接良好。
19问:基础? 答:牢固。
20问:其它? 答:正常。
二、油断路器
1 问:引线及引线连接? 答:接触良好,张力适当;无松股、断股。
2 问:瓷套管?答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
3 问:并补电容器及连接?
答:接触良好,清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
4问:油位、油色?答:正常。
5 问:油标、油阀?答:无渗漏。
6问:开关位置? 答:合闸(或分闸)正确。
问:设备安装?答:牢固、无倾斜。
问:基础、支架? 答:牢固,无破损、剥落;无锈蚀,接地良好。
问:围栅?答:完好、加锁。
问:接地?答:良好。
11问:机构箱操作气压?(液压机构)答:x x Mpa。
12问:电机熔断器?(液压机构)答:牢固、良好。
13问:蓄压筒?(液压机构)答:完好,无渗漏。
14问:各种连接线?答:连接牢固、接触良好。
15问:其它?答:正常。
三、隔离开关
1问:引线及引线连接?答:接触良好,张力适当;无松股、断股。
2 问:瓷体?答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
3 问:开关位置?答:合闸(或分闸)正确。
4 问:触头接触?答:良好。
5 问:分(合)闸止钉间隙?(室外手动隔离开关)答:符合规定。
6问:操作机构?(手动隔离开关)答:完好、加锁。
7 问:设备安装?答:牢固、无倾斜;无锈蚀、接地良好。
8 问:支架?答:牢固、良好;无锈蚀、接地良好。
9 问:围栅?(高压室)答:完好、加锁。
10问:其它?答:正常。
六、电动隔离开关的操作机构
1问:设备安装?答:牢固、无倾斜。
2问:机构箱本体?答:密封良好、无锈蚀。
3问:位置指示?答:分(合)闸指示与实际相符。
4问:机构箱内传动部件?答:正常、摩擦部分有润滑剂。
5问:行程开关?答:正常。
6问:空气开关、接触器?答:正常。
7 问:机构箱内配线?答:连接牢固。
8 问:电机外观? 答:正常。
9问:熔断器?答:正常。
10问:继电器?答:正常。
问:转换开关?答:位置正确。
问:电磁锁(带电磁锁的隔离开关)?答:正常、闭锁良好。
13问:其它?答:正常。
1问:引线及引线连接?
答:接触良好,张力适当;无松股、断股(软母线)。
答:接触良好,相色鲜明;弯曲符合规定(硬母线)。
2 问:瓷套管?答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
3 问:油位、油色、油标、油阀?答:正常,无渗漏。
4 问:设备安装?答:牢固、无倾斜。
5 问:基础支架:答:牢固、无破损、剥落。
6 问:接地? 答:良好。
7问:其它?答:正常。
八、高压母线、绝缘子、穿墙套管
1 问:绝缘子(穿墙套管)?答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
2 问:引线连接? 答:接触良好,张力适当。
3 问:母线引线?答:(软母线)无松股、散股、断股现象。答:(硬母线)无变形、无断裂、无脱漆。
4 问:基础、杆塔、支架? 答:牢固、良好,无倾斜。
5 问:接地?答:良好。
6 问:其它?答:正常。
十、避雷器
1 问:引线及引线连接?答:接触良好,张力适当;无松股、断股(软母线)。答:接触良好,相色鲜明;弯曲符合规定(软母线)。
2 问:瓷体?答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
问:绝缘橡胶套?答:清洁、无破损、裂纹、变形、放电痕迹。
3 问:设备安装? 答:牢固、无倾斜。
4 问:记数器? 答:完好。
问:在线监测?答:正常,指示为××毫安。
5 问:基础、支架:答:牢固、良好。
6 问:接地装置? 答:良好。
7 问:其它?答:正常。
十一、避雷针
1 问:针尖? 答:无熔化。
2 问:设备安装?答:牢固、无倾斜、无弯曲。
3 问:基础? 答:牢固、良好。
4 问:接地? 答:良好。
5 问:其它? 答:正常。
十三、抗雷线圈
1 问:引线及引线连接? 答:接触良好,张力适当;无松股、断股。
2问:抗雷线圈?答:表面清洁;无放电痕迹,音响正常。
3 问:瓷体?答:清洁,无破损、裂纹、放电痕迹。
4 问:设备安装? 答:牢固、无倾斜。
5 问:基础、支架:答:牢固、良好。
6 问:接地装置? 答:良好。
7 问:其它? 答:正常。
十四、电容补偿装置(并补电容、电抗器、放电线圈)
1 问:引线及引线连接?答:接触良好,张力适当;无松股、断股。
2 问:绝缘瓷柱(绝缘套管)?答:清洁、无破损、裂纹、放电痕迹。
3 问:接地装置?答:(不)完好
放电线圈?
答:油位、油色正常,无渗漏,引线连接牢固,接地良好。
12问:电抗器(固定)? 答:引线连接牢固,表面清洁,支持绝缘子完好,音响正常,无放电痕迹,接地良好。
问:其它?答:正常
三、真空断路器
1 问:真空泡(能观察到)?答:无异常。
2 问:开关位置? 答:合闸(或分闸)正确。
3 问:箱体? 答:完好。
4 问:限位装置?答:位置正确。
5 问:触头触指? 答:接触良好、无烧伤。
6 问:设备安装?答:牢固、无倾斜。
7 问:接地? 答:良好。
8问:围栅?答:完好、加锁。
9 问:其它?答:正常。
十六、高压熔断器
1 问:母线连接?答:无断裂、无脱漆。
2 问:熔断器?答:接触良好。
3 问:支架?答:完好、无锈蚀。
4 问:接地?答:良好。
5问:其它?答:正常。
端子箱
问:箱体? 答:清洁、牢固、无倾斜、密封良好。
问:闸刀? 答:接触良好、无烧伤。
问:熔断器? 答:牢固、良好。
问:二次接线? 答:牢固、接触良好。
5 问:端子排?答:清洁完好、接触良好、连结整 齐。
问:设备安装?答:牢固。
问:接地? 答:良好。
问:基础?答:牢固、完好。
问:其它? 答:正常。
十九 电缆及电缆沟
问:盖板?答:齐全、无严重破损。
问:电缆沟内?答:无积水、无杂物。
问:电缆?答:无断裂、无锈蚀、无损伤,无落地电缆,接头无发热、无放电。
问:接地?答:良好。
问:支架?答:完好。
问:其它?答:正常。
二十、蓄电池
问:盘面? 答:清洁、安装牢固。
问:电瓶?答:正常、清洁,无破损、裂纹,电解液无渗漏。
问:各部件?答:完好。
问:极耳各部连接?答:牢固。
问:母线连接?答:牢固、接触良好。
问:端电压及领示电压?答:电压××。
问:其它?答:正常。
二十一、交流盘
问:交流盘设备?答:清洁、安装牢固。
问:表计指示?答:正确。
问:转换开关把手位置? 答:正确。
问:继电器?答:完整、清洁、正常。
问:开关保险?答:位置正确、接触良好。
问:端子排、连片、连线?答:位置正确、接触良好
问:事故照明?答:切换正常。
问:箱体安装及盘面?答:牢固、无倾斜、盘面清洁。
问:接地?答:良好。
问:其它?答:正常。
二十二、直流盘
问:直流盘设备?答:清洁、安装牢固。
2问:表计指示?答:正确。
3问:监控模块?答:运行正常,信号显示正常。
4问:通风装置?答:正常。
5问:分流器、双路进线切换装置?答:正常。
6问:稳压器?答:正常、无异响。
7 问:转换开关把手位置? 答:正确。
问:继电器?答:完整、清洁、正常。
问:开关保险?答:位置正确、接触良好。
问:端子排、连片、连线?答:位置正确、接触良好。
问:绝缘监察?答:正对地××、负对地××。
问:充电设备?答:正常。
问:母线电压: 答:×××。
问:切换器位置? 答:正确。
问:箱体安装及盘面?答:牢固、无倾斜、盘面清洁。
问:接地?答:良好。
问:其它?答:正常。
二十三、控制盘
问:××盘设备?答:清洁、安装牢固。
问:表计指示?答:正确。
问:转换开关把手位置? 答:正确。
问:光子牌显示?答:正常。
问:位置灯显示?答:正常。
问:保险(刀闸)?答:良好。
问:端子排、连片、连线?答:位置正确、接触良好。
问:箱体安装及盘面?答:牢固、无倾斜、盘面清洁。
问:接地?答:良好。来自:电工技术之家
问:其它?答:正常。
二十四、保护、量计盘
问:××盘设备?答:清洁、安装牢固。
问:表计指示? 答:正确。
问:继电器?答:完整、清洁、正常。
问:端子排、连片、连线?答:位置正确、接触良好。
问:表计、灯光指示?答:正确。
问:保险?答:良好。
问:箱体安装及盘面?答:牢固、无倾斜、盘面清洁。
问:接地?答:良好。
问:其它?答:正常。
二十五、室内外照明
问:室内外照明装置?答:完好、正确。
问:接地? 答:良好。
问:其它? 答:正常。
二十六、投光灯塔
1 问:设备安装?答:牢固,无倾斜。
2 问:灯架及灯光照明?答:正常。
3问:传动滑轮及绳索?答:传动正常,绳索无断股、松股
4问:接触器?答:正常。
5问:电机?答:运转正常(必要时进行试验)。
6问:控制开关?答:正常。
7问:二次(设备)接线?答:正常。
8问:灯塔本体?答:无锈蚀。
9问:接地装置?答:正常。
10问:基础?答:牢固,无破损。
11问:其它? 答:正常。
二十七、远动装置
1 问:远动配电盘?答:设备安装牢固,无倾斜,清洁,无脱漆、锈蚀。
2问:信号指示?答:正常。
问:端子排?答:正常。
4问:二次接线?答:连接牢固,无松脱。
5问:接地?答:良好。
6问:其它? 答:正常。
二十八、馈出线(回流线)
问:分界标志?答:悬挂位置正确。
问:馈出线(回流线)引线连接? 答:张力适当,接触良好。
问:其它? 答:正常。
说明:
1、所有安装有测温片的处所,在巡视中都必须对测温片的颜色、状况进行问答。
2、以上标准均是正常情况下的用语,非正常则按实际情况回答。
巡视不一定按以上顺序,但一般遵循从上到下、从左到右、从外到里的原则,根据实际情况而灵活掌握。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。