线管接线盒的连接与埋设要求图解

作者:老电工时间:2016-04-02 11:21:13

线管接线盒的连接与埋设要求

①线管的埋设应从一端接线盒开始埋设到另一端接线盒。要求管口必须伸入接线盒约20mm,线管的埋设应一段段的进行。

②线管埋设时必须塞到埋槽底部。线管入槽后不应立即将铁丝扎紧,应先将线管理直接平后才最后加以固定。

③线管在埋设时,不可用金属杆或钢丝钳等重物敲击。以免损伤或划破塑料管壁。

④线管埋入槽内后应即穿入铁丝或钢丝(即引线),如不是立即穿入导线的,每个管口还应加装塞子塞紧,以防脱出。

⑤用1:2一1:3的水泥砂浆填充线管埋槽。

线管接线盒的连接与埋设要求1

线管接线盒的连接与埋设要求2

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢