剩余电流断路器的四种常见故障

作者:老电工时间:2019-09-05 06:26:36

有关剩余电流断路器的四种常见故障,包括剩余电流断路器不能合闸、剩余电流断路器不跳闸(拒动)、剩余电流断路器灵敏度低、剩余电流断路器误动作等。

剩余电流断路器的四种常见故障

剩余电流断路器是集剩余电流保护、过电流保护和短路保护为一体的断路器,发生故障后应有专业人员排除故障,若需检修,也必须有专业检修人员进行,必要时应返回生产单位。常见故障一般如下。

一、剩余电流断路器不能合闸

1、剩余电流断路器不能合闸,是指断路器操作机构接通电源位置时,立即脱扣跳闸。

2、若因分合闸操作机构不良引起的故障,应检查机构连杆及机械传动部分有无损坏,并予以更换。

3、剩余电流脱扣装置不良引起的故障。

4、由热脱扣过电流保护动作引起的故障。热脱扣机构因过流动作后双金属片没有得到充分冷却,不能马上操作合闸。

二、剩余电流断路器不跳闸(拒动)

1、电子式剩余电流断路器信号放大电路,电源的降压元件损坏,在发生接地故障时,因放大电路无电源而引起拒动。

2、剩余电流断路器中的剩余电流互感器损坏,接地故障时无信号输出而引起拒动。

3、剩余电流断路器脱扣线圈开路,无法执行跳闸指令而引起拒动。

4、剩余电流断路器脱扣器失灵而引起拒动。

5、剩余电流断路器机构故障或触点熔焊引起拒动。

三、剩余电流断路器灵敏度低

剩余电流断路器动作灵敏度低的原因,主要是剩余电流互感器特性变差,电子式元件、电磁式剩余电流脱扣器性能变差所至。

纯电磁式,因为大短路电流接地造成的剩余电流互感器过载特性差,或采用铁镍合金非晶态磁性材料,因高温造成的塑料铁心骨架变形导致的灵敏度下降(严重变形时会造成拒动)。这类故障应返厂修理。

电子式剩余电流断路器灵敏度低,一般常见的多为晶体管放大倍数下降,晶闸管控制极触发参数变差等。

四、剩余电流断路器误动作

剩余电流断路器误动作故障,是指在动作电流值满足使用条件的情况下,由使用环境条件、线路结构、负载特点、外界电磁干扰、设备大电流启动等造成的误动作,以及断路器本身因使用操作不当,机构零件性能变差所产生的误动作。

因错接线引起,如N线、PE线混接,会引起剩余电流断路器误动作。

10 kW以上电动机降压起动时,由于自保持线圈碰壳或绝缘油及绝缘纸板老化,起动时弧光对外壳放电,引起剩余电流保护装置动作。

电动机启动时,由于定子绕组存在匝间短路故障,也可能引起剩余电流保护装置跳闸。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢