施工现场塔机漏电保护器的选择方法
一、塔机安装漏电保护器的必要性
塔机是施工现场中重要的垂直水平运输机械,也是施工现场中的较大用电负荷。为了确保塔机安全运行,除进行良好的设备保养使其各项性能和自身绝缘处于良好状态外,配电系统中漏电保护器的配置是关键。
漏电保护器作为塔机的防护电器,要尽可能减少它的误动作,确保运行线路的可靠性,为此必须对其进行合理的选择。
漏电保护器的选择原则:一要确保用电安全,二要确保供电可靠。
虽然施工现场临时用电采用了TN-S系统,提高了供用电安全性,但仍然存在漏电保护的灵敏度问题。大容量设备出现较小的漏电故障电流时,不能使之匹配的断路器跳闸,而这种漏电电流对作业人员依然存在有触电的危险或造成二次伤害。
因此,还必须加装漏电保护器进行保护,而且额定漏电参数选择是至关重要的一环。
二、国家的相关标准(塔机漏电保护器)
虽然《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006)第8章“电气控制”、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)塔机检查评分表、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)第5章5.6节中对塔机配装漏电保护器没有明确要求,但国家为了规范漏电保护器的正确使用,相继颁布了《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB6829-86)、《漏电保护器安全监察规定》(劳安字(1999)16号)和《漏电保护器安装与运行》(GB13955—92)等国家标准,对必须加装漏电保护器(漏电开关)的设备和场所作出统一规定。
2005年2月6日又发布了《剩余电流动作保护装置安装和运行》(GB13955-2005)修改版的国家标准,并于2005年12日1日实施。
塔机作为安装在露天、潮湿、日洒雨淋等恶劣场所的施工机械设备,必须配置漏电保护器。同样《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)行业标准第8章8.2.10条、第9章“9.1.1.4条等明确了开关箱中必须装设漏电保护器,其额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s。
三、塔机采用30mA动作值出现的问题
由于塔机属于大型用电设备,线路存在一定的正常泄漏电流,如果设备老一些,泄漏电流会更大一些,一样的设备性能也存在差异。同时安装环境也是影响的重要因素。
如:
①施工现场总供电容量负荷偏小、配线过长且截面积偏小,大负荷运行使线路电流突增、电压突降(塔机高速升降调速):
②两相电源设备没有按三相平衡接人造成电压波动过大(电焊机、对焊机、镝灯)、单相碘钨灯等;
③工地附近有强磁场干扰(广播电台、微波通信站、雷达站等);④气候环境影响(雷、雨、雾、阳、粉尘等); 来自:电工技术之家
⑤供电缆线接头过多或塔机二次控制电压没有采用低电压(48V)等等都有可能使漏电保护器产生误动作。如果塔机开关箱都按30mA漏电动作值配置,由于种种不确定因素的存在,30mA的动作值会使部分塔机在工作中出现频繁跳闸,既影响正常工作,频繁跳闸也给塔机作业带来安全隐患。