双电源转换开关的状态切换与总切换时间

作者:老电工时间:2019-11-29 09:30:00

有关双电源转换开关的状态切换与总切换时间,需要明确哪些故障情况下必需转换,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,电源故障状况与电源无故障状况下转换等。

双电源转换开关的状态切换

转换条件:需要双电源的目的,就是需要在“特定”的情况下完成双电源的自动可靠转换。这个“特定条件”就是双电源的转换前提,或转换条件,是选择双电源首要考虑要素。

1、电源故障状况下转换

由于电源故障种类很多,所以需要明确哪些故障情况下必需转换。

因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器。

因此,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为业主对双电源了解不多以及双电源自动转换开关市场供应的混乱,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去转换的意义。

注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。

例如,任意相缺相、过压、欠压、频率偏差、谐波等,其中,任意一相断相必需转换是最低的要求。高端的控制器,甚至能够综合检查两路电源的质量,自动接入电能质量较高的一路电源。

2、电源无故障状况下转换

这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。

例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。

控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。 来自:电工技术之家

注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。

转换时间 双电源自动切换开关每一次转换都是一个断电过程,会对系统产生一些影响。

从标准看,有五种转换时间概念,有两种转换时间概念最有使用价值:一个是最小断电时间(由开关本体的机构决定),一个是总转换时间(即本体转换时间+控制器延时时间)。

不同的负载和电源状况,有不同的要求,需要给予注意。在确认转换时间时,要注意有两种时间转换状态,一种是从常用电源到备用电源,一种是从备用电源返回到常用电源。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢