电线必须经过线管保护,但是电线是怎么通过穿线管保护,一根线管中可以穿几根线,有些人可能不太清楚。1根管穿几根线,3个线,火线,地线,零线,还是更多根线,一起来了解下。
按照国家规范要求:一根线管中穿的线所占的线管的空间不得超过40%。
举例:在装修时通常使用的16穿线管,16是指的线管外直径为16mm(这个管在实际中穿4 mm2的电线3根时很费劲),拿16线管为例来计算一下(16线管的壁厚为1mm为例,很多商家或装修工都选择0.85mm,成本也就省个几毛钱):
16线管线管内半径(r)=(16-1*2)/2=7mm
16线管横截面积S=πr2=3.14*7*7=153.86mm2
电线以2.5平方的为例,2.5平方电线(包含了绝缘层)的直径为3.5mm,那么2.5平方电线半径(r)=3.5/2=1.75mm,2.5平方电线横截面积S=πr2=3.14*1.75*1.75=9.6mm2。
可以算出来一根16线管可以穿几根2.5平方的电线:153.86*40%/9.6=6.41根
理论上一根16线管最多可以穿6根2.5平方电线,那4mm2就顶多3根了,超过则不可以。
为什么要留有足够的空间,因为电线在使用的过程中都会发热,既然要发热,就会存在散热的问题,线管是埋在墙里面的,电线是在线管里面的,为的就是电线不被敷死在墙体里,有可以活动的空间,可以很好的解决其散热问题。
之所以规定线管里的电线不得超过线管空间的40%,就是为了确保电线在使用过程中能够正常的散热,如果线管里面的电线都挤满了,在工作时热量散发不出去,要是电线的质量也不好,轻则造成短路,家里的家用电器被损坏,重则有可能就会酿成火灾,那就得不偿失了。
1、当管路较长或转弯较多时,在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。导线根数较少时,例如2~3根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
2、当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯错开排列在带线上,用绑线缠绕扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
3、不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。
以下几种情况除外:
(1)额定电压为50V以下的回路;
(2)同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;
(3)同一花灯的几个回路;
(4)同类照明的几个回路;
(5)但管内的导线总数不应多于8根。
4、导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定;截面积为50mm2的导线为30m;截面积为70mm2的导线为20m,截面积在180~240mm2之间的导线为18m。
5、导线穿完剪断导线时,导线的预留长度应按以下4种情况考虑:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。出户导线的预留长度应为1.5m。公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。