最新家装电路改造方法与技巧大全

作者:老电工时间:2020-05-15 10:03:48

有关最新家装电路改造方法,家庭装修电路改造必备知识大全,包括开关和插座的安装位置和数量,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线,水电的施工原则,客厅照明灯与红外感应灯的安装技巧。

家装电路改造方法与技巧

1、开关和插座的安装位置和数量,是布线时应慎重考虑的,原则是宜多不宜少;

2、一般情况下,零线为蓝色,火线为红色,地线为黄绿双色线;

3、每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,这样对普通家庭来说,灯具用1.5平方毫米的线,开关、插座、接地线用2.5平方毫米就可以了,而对于安装空调等大功率电器的线路则应单独走一路4平方毫米的线路。

对于整个线路来说,分支回路的数量也不应过少,一般应该是灯走一路、空调走二路、插座走三至四路。

这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。

4、同一房间的开关或插座的高度要一致,一般开关距地1.4米,距门框15~20cm。插座距地30cm为宜。

空调挂机插座离地2米以上,柜机插座离地30cm。厨房插座离地1米(厨柜高度约80cm)。台面上的插座:如床头柜、化妆台、厨房等,插座底部宜距离台面10cm。

床头双控开关高度85cm左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;

2016年最新家装电路改造方法

5、强弱电需弹线开槽,分开敷设(强弱电的间距要在30-50公分),并用冷弯管穿线(冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利);

6、水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地。走顶的线在吊顶或者石膏线里面,检修方便。

走墙怕伤害到混凝土层,甚至钢筋,并且避免大面积横向开槽,怕影响墙的承重力。走地的,在检修时就要将地板掀起来;

7、在布线过程中,要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则;插座 接线要做到“左零N右火L,接地PE在上”或是“上火下零”;

为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。

另外,需经常开关电源的电器,考虑使用带开关的插座;

2016年最新家装电路改造方法

8、客厅照明灯应该分别在进户门前和卧室门前装双控开关(这样晚上要睡觉时,直接回卧室关灯再去睡觉了,不用摸黑找卧室门了)。同理,卧室照明灯应在卧室进门和床头安装双控开关。

另外,建议床头灯尽量安装壁灯代替台灯(节约空间);

9、进户口或卫生间口,可考虑安装红外感应灯(晚上回家或起床,不用摸黑找开关);

10、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设动作电流30A的漏电保护器。分路经过空开后,分别控制照明、空调、插座;

11、电改要进行点对点就近引线,保证线为活线便于以后维修(灯路移位,特殊情况除外);

2016年最新家装电路改造方法

12、墙面不允许开横槽距离(承重墙30CM,非承重墙50CM);

13、线管必须用金属管卡固定,间距不能大于60CM。地面不能打孔处需用水泥固定;

14、电话线和电视线不能穿在同一管路内;

15、新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接;

16、线管与线管之间采用直通后,直通两边连接处要抹PVC胶水;

2016年最新家装电路改造方法

17、强电要进行通电测试。(插座可用电动工具测试,灯路可用灯泡进行测试);

18、弱电要进行通断测试。(需要用万用表进行测试);

19、墙面封槽平整,线管入墙处要保证将来能顺畅贴砖或铺地板;

20、认真在合同上面填写您后期所需要购买面板的型号及数量;

21、认真画好水电路手绘图;

22、提醒业主过线盒不能进行封堵,后期要用白板封盖。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢