热继电器不动作怎么办,热继电器不动作的处理方法

作者:老电工时间:2020-12-08 06:14:09

有关热继电器不动作的处理方法,热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符,热继电器不动作或误动作的原因,热继电器的常见故障及排除方法等。

热继电器不动作的处理方法

热继电器不动作

如果电动机已烧坏,而热继电器尚未动作,可能有以下几个方面的原因,查明后可作相应处理。

1、热继电器的额定电流值与电动机的额定电流值不符。

此时,应按电动机的容量来选择热继电器(不可按接触器的容量来选用热继电器)。

2、动作机构被卡住或导板脱出。

处理时,应打开热继电器的盖子,检查动作机构,重新放入导板,并按动复位按钮。检查动作机构的动作是否灵活。

3、热元件通过短路电流,双金属片产生永久性变形,使电动机过载时热继电器不能动作,造成电动机烧毁。

此时,应更换双金属片,并重新予以调整。

4、检修热继电器时,由于疏忽,将双金属片装反了,或是用错了双金属片和发热元件。

当过电流通过发热元件时,双金属片不能推动导板,电动机因过载运行被烧毁,而热继电器却不动作。处理时,应检查并调整双金属片的安装方向,或者换上合适的双金属片和发热元件。

5、热继电器的额定值偏大,触头接触不良。此时可调整额定值,消除触头表面的污垢或氧化物。

6、电动机本身发生故障。如自冷风扇损坏或风道堵塞,以及环境温度过高等,都会导致电动机烧毁而热继电器不动作。这不是热继电器的问题,应着手排除电动机的故障。

分析热继电器不动作或误动作的原因有哪些?

热继电器不动作或误动作的原因

1、电源没电;2、控制线路接错;3、接触器粘死;4、线路短路或断路。

热继电器动作太快的四种原因与处理方法

热继电器的常见故障及排除方法

故障1、热继电器动作太快

造成原因:1整定电流值偏小;2电动机起动时间过长;3连接导线太细;4操作频率过高或点动控制;5环境温差太大。来自:电工技术之家

排除方法:1按要求选用导线;2合理调整整定电流值,相差太大则换新品;3限定操作方法或改用过流继电器;4选择合适的热继电,或在启动时热继电器端接;

故障2、热元件烧坏

造成原因:1操作频率过高;2负载短路,电流过大;

排除方法:1合理选用热继电器;2排除短路故障,更换热继电器;

故障3、热继电器部动作,电动机烧坏

造成原因:1触头接触不良;2热继电器的额定电流值与电动机的额定电压值不符;3整定电流值偏大;4导板脱出或动作机构卡住;5热元件烧断或脱焊;

排除方法:1根据负载合理调整整定电流值;2更换热元件或热继电器;3重新放入,并试验动作的灵活程度,或排除卡住故障;4按电机的容量选用(不可按接触器的额定电流值调热继电器);5清除触头表面灰尘和氧化物;

故障4动作不稳定,时快时慢

造成原因:1某些部件松动;2通电时电流波动太大,或接线松动;

排除方法:1紧固松动部件;2校验电压,或拧紧松动导线。

工作电流超出整定电流太多,接线桩接触不实,使用环境温度太高,热继电质量不合格。

热继电器型号不对或变值所致。更换热继电器或加垫一层云母片试试。

热继电器不动作的原因是什么

一、环境温度对热继电器动作的快慢影响较大。

热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。

1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。

2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。

3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。

4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。

、热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。

1、热继电器的安装方向

热继电器的安装方向很容易被人忽视。

热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。

当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。

2、热继电器的使用环境

主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。

热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。

对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。

3、热继电器的连接线

热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。

热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。(电工技术之家 www.dgjs123.com)选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。

由于热继电器是受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。

反之,如果电流超过整定电流不多,但时间一长也会动作。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备。

热继电器的使用注意事项

1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。

2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。

3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。

4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。

5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢