分享一个继电器与电动机的线路连接原理图,通电延时的空气式时间继电器与笼型电动机Y—△起动的控制线路的控制原理图,需要的朋友参考下。
通电延时的空气式时间继电器与笼型电动机Y—△起动的控制原理图
时间控制,就是采用时间继电器进行延时控制。
例如,电动机的Y—△换接起动,先是Y联结,经过一定时间待转速上升到接近额定值时换成△联结。这就得用时间继电器来控制。
在交流电路中常采用空气式时间继电器(图1),它是利用空气阻尼作用而达到动作延时的目的。
当吸引线圈通电后就将动铁心吸下,使动铁心与活塞杆之间有一段距离。在释放弹簧的作用下,活塞杆就向下移动。
在伞形活塞的表面固定有一层橡皮膜。因此当活塞向下移动时,在膜上面造成空气稀薄的空间,活塞受到下面空气的压力,不能迅速下移。
当空气由进气孔进入时,活塞才逐渐下移。移动到最后位置时,杠杆使微动开关动作。
延时时间即为自电磁铁吸引线圈通电时刻起到微动开关动作时为止的这段时间。通过调节螺钉调节进气孔的大小,就可调节延时时间。
图1 通电延时的空气式时间继电器
图2 笼型电动机Y—△起动的控制线路
吸引线圈断电后,依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经由出气孔被迅速排出。
图1中所示的时间继电器是通电延时,有两个延时触点:一个是延时断开的动断触点,一个是延时闭合的动合触点。此外,还有两个瞬时触点,即通电后下面的微动开关瞬时动作。
时间继电器也可做成断电延时。实际上只是把铁心倒装一下就成。断电延时的时间断电器也有两个延时触点:一个是延时闭合的动断触点,一个是延时断开的动合触点。
空气式时间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种),结构简单,但精确度较低。
目前生产的有JS7-A型及JJSK2型等多种。
除空气式时间继电器外,还有电动式和电子式时间继电器。
图2所示是笼型电动机Y—△起动的控制线路,其中用了图1的通电延时的时间继电器KT的两个触点:延时断开的动断触点和瞬时闭合的动合触点。KM1,KM2,KM3是3个交流接触器。起动时KM3工作,电动机接成Y形;运动时KM2工作,电动机接成△形。
线路的动作次序如下:
本线路的特点:
在接触器KM1断电的情况下进行Y—△换接,这样可以避免当KM3的动合触点尚未断开时KM2已吸合而造成电源短路;
同时接触器KM3的动合触点在无电下断开,不发生电弧,可延长使用寿命。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。