电机配线及断路器与热继电器的选用要求

作者:老电工时间:2020-07-01 16:37:36

有关电机配线的注意事项,电机对电路器、电线、交流接触器与热继电器的选用要求,对额定电流、电机功率、整定电流等因素的综合考虑。

热继电器的选用要求

热<a href=/dydq/jdq/ target=_blank class=infotextkey>继电器</a>的选用要求

如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器?

口诀:

三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。

低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

高压六千伏电机,八个千瓦一安培。

一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。

一、电机对电路器、电线、交流接触器与热继电器的选用

1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,

2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,

3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,(电工技术之家 www.dgjs123.com)这里选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。

二、电机配线要求

1、多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

2、在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)

3、线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)

4、120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,

三、断路器的选用

断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。

交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作。

固态调功器可控硅电流选择:功率*1.5(三相,单相为4.5)*3.5(系数)/2(对管)。