升降机电箱主接触器吸不上的原因分析

作者:老电工时间:2022-06-09 05:27:46

升降机是由一台可以正反转控制,加上有点动的电路,以下是电路图:

升降机电箱主接触器吸不上的原因分析

主接触器吸不上,先用万用表检查L1 L2 L3三相主电源进箱没有。 如果缺相,则先解决主电源到升降机是电缆断了,还是别的开关坏了。在控制箱有正常的三相电源情况下,才能继续进行。

接下来断开电箱总断路器,用万用表的电阻档检查下面的电器元件。

1、检查电箱中的3P断路器(QF1)是否能顺利三组触点上下是否能通、断 。

2、接触器上端1 3 5桩头与QF1断路器的下端子导线是否良好。

3、接着检查控制回路的断路器QF2,它是提供控制回路使主接触器吸合的必须具备的。

4、检查接触器的A1.、A2线圈是否有开路,没有电阻值。如果开路,就得更换接触器。

5、检查SB1停止按钮,它是一组常闭触点,平时应该是连通状态。

6、检查接触器后面的FR热继电器的两个接线点,它也是一组常闭触点,当过载发热时,它会由常闭变为常开,有时电机出现问题保护后,需要把热继电器上面的一个复位按钮按一下才会复位。

7、然后看KM1与KM2,二者之间是互锁的,就是正转时,反转接触器是绝对不能吸合,同理,在反转时,正转接触器也是不工作的。 如果会使用万用表,按照电路图上标注的一一检查,就能找到主接触器不吸合的原因。许多升降机都配套电磁抱闸进行刹车。此时,无论正转反转,在停止时电磁抱闸都是通电吸合或者断电刹车,正反转时抱闸得电松开。

检查时必须注意安全,刚开始学电工时有点难,只要掌握了基本操作原理,这种简单的问题就不是问题了。

其它故障排查思路:

升降机的主接触器不吸合,先看一下将启动按钮按下不放,是否能够吸合。如果能吸合,一松开按钮就释放,那就是自保的辅助常开触点坏了,可以外加一组触点。

如果直接没反应,先看下紧急停止旋钮是否没有旋出复位。如果已经旋出,再用仪表检查下旋钮触点是否闭合通畅。这些检查没有问题后,还需要检查各项保护开关、限位开关是否处在保护状态,启动线路有无断路故障点。

最后,检查下接触器线圈是否损坏。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢