在试验和调整接触器时,需要注意如下几点:
1、检查接触器接线正确无误后,在主触头不带电的情况下,先向吸引线圈通电分、合几次,检查接触器动作是否可靠,可逆式机械联锁机构是否合适和可靠,动、静触头接触是否紧密。
2、接触器吸上后,铁芯不应有嗡嗡声。否则,应设法消除。如果铁芯接触不严,先调整机构,将铁芯找正,然后检查短路环是否完整,弹簧松紧程度是否合适。
3、如果有特殊要求,可以测量吸合电压和释放电压:
(1)测吸合电压:在直流接触器为额定值的65%,交流接触器为额定值的85%的吸合电压下,接触器应可靠地吸上;
(2)测释放电压:在直流接触器为额定值的5~10%,交流接触器为额定值的30~40%的释放电压下,接触器应可靠地释放。
交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
有关接触器的试验与调整的注意事项,检查接触器动作是否可靠,接触器吸上后,铁芯不应有嗡嗡声,测量吸合电压和释放电压等。
有关试验与调整接触器的注意事项,试验与调整接触器要注意的三个问题,包括接触器接线问题、铁芯接触问题、吸合电压和释放电压的测量问题等。