关于交流接触器的额定电流大小,以及接触器额定电流的选择问题,一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,接触器额定电流的大小范围是多少,交流接触器的额定电流出厂就有标注的。
一、交流接触器的额定电流大小
一般以接触器的型号后2位数字为额定电流参考值,如:
CJX2-3210:额定电流32A,常开触点一付。
CJ10-40:额定电流40A。
二、交流接触器额定电流的选择
交流接触器的额定电流出厂就有标注,如果是计算它能控制多大电流,是所控负荷的两倍,380一千瓦2安,220一千瓦4.5安,确定380还是220以后,用千瓦乘以电流乘以2就是选取接触器最小的额定电流。
负载性质不一样,选取的原则也不一样。高压的和低压的选择方面也有差异。接触器比断路器好选多了。
原则就是随便选,比如冲击性负荷的话(电机等),选取2.5倍左右额定电流。一般负荷1.5左右的。
交流接触器的额定电流选择:
接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。
对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。
实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
首先,选用正规厂家的品牌以保证设计参数的准确性,然后根据实际负载确定接触器的大小,一般情况下选用的接触器要比实际工作电流大25%,保证设备启动时电流过大。
三、接触器额定电流的大小范围是多少?
接触器额定电流一般大于或等于多少A?
我国生产的接触器额定电流一般小于或等于630A。
小问题:接触器的额定电流最大多少?
根据生产的工艺,结构不同,额定电流也不一样,有些产品能达到800A。
交流接触器吸合前后的电流相差很大,可能达五倍以上;一般用大功率启动,小功率保持;
50VA的220V变压器要驱动200W220V接触器可能很困难;
具体要计算电流必须有它的参数,接合前的电抗值(X1)和接合后的保持电抗值(X2)。
则接触前的电流 I=220/√(r x r + X1 x X1);
接合后的保持电流 I=220/√(r x r + X2 x X2);
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。