有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
交流接触器的作用:交流接触器常用于远距离接通和分断电压至660V、电流至600A的交流电路,以及频繁起动和控制交流电动机的场合。
由于交流电路的使用场合比直流广泛,交流电动机在工厂中使用特别多,所以交流接触器的品种和规格更为繁多,常用的有CJ20、B、3TB、LCl—D与CJ40等系列交流接触器。
其中CJ20为我国70年代后期到20世纪80年代完成的更新换代产品;B、3TB、LCl—D系列为同期引进国外技术制造的产品。
CJ40系列为20世纪90年代跟踪国外新技术、新产品自行开发、设计、试制的产品,达到国外20世纪80年代末90年代初水平,现已完成63、80、100、125、160、200、250、315、400、500A十个电流等级,最大容量可达800A。
第一部分,交流接触器
以下是常见交流接触器的型号:
一、CJ20系列交流接触器
CJ20系列交流接触器适用于交流50Hz、电压至660V、电流至630A的电力系统,供远距离接通和分断线路,以及频繁地起动及控制电动机用。其机械寿命高达1000万次,电寿命为120万次,主回路电压可由380V至660V,部分可达1140V,规格齐全,直流控制可考虑特殊订货。
CJ20系列交流接触器为直动式,主触头为双断点,磁系统为U形,采用优质吸震材料作缓冲,动作可靠。接触器采用铝基座,陶土灭弧罩,性能可靠,辅助触头采用通用辅助触头,根据需要可制成各种不同组合以适应不同需要。
该系列接触器的结构优点是体积小,重量轻,易于维修保养,安装面积小,噪声低等。
型号含义:
技术数据见表1-2~1-4。
二、B系列交流接触器
这是一种新型的接触器,它是引进德国BBC公司生产线和生产技术而生产的交流接触器。
该系列接触器的工作原理与我国现有的交流接触器相同,但因采用了合理的结构设计、合理的尺寸参数的配合和选择,各零件按其功能选用最合适的材料和采用先进的加工工艺,故产品具有较高的技术经济指标。B系列接触器具有正装式结构与倒装式结构两种布置形式。
正装式结构,即触头系统在前面,磁系统在后面靠近安装面,属于这种结构形式的有B9、B12、B16、B25、B30、B460及K型七种。
倒装式结构,即触头系统在后面,磁系统在前面。这种布置由于磁系统在前面,便于更换线圈;由于主接线端靠近安装面,使接线距离短,能方便接线;便于安装多种附件如:辅助触头、TP型气囊式延时继电器、VB型机械联锁装置、WB型自锁继电器及连接件。
从而扩大使用功能,本系列中型号B37—B370的8档产品均属此种结构。
另外,接触器各零部件和组件的连接多采用卡装或用螺钉组件;接触器均有附件的卡装结构,而且B系列接触器通用件多,零部件基本通用。有多种电压线圈供用户选用。
所以,B系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至660V、额定电流至475A的电力线路,供远距离接通与分断电路或频繁地控制交流电动机起动、停止之用,它具有失压保护作用,常与T系列热继电器组成电磁起动器。此时具有过载及断相保护作用。
型号含义:
B系列交流接触器的技术数据见表1-5。
三、3TB系列空气电磁式交流接触器
该系列接触器是从德国西门子公司引进专有制造技术而生产的产品,适用于交流50Hz或60Hz,其中3TB40~3TB44额定工作电流为9~32A,额定绝缘电压至660V;3TB46—3TB58型额定工作电流为80~630A,额定绝缘电压为750-1000V。主要供远距离接通和分断电路用,并适用于频繁地起动和控制交流电动机。该系列接触器可与3UA5系列热继电器组成电磁起动器。
3TB系列交流接触器为E形铁心、双断点触头的直动式运动结构。辅助触头有一常开、一常闭或二常开、二常闭。它们可直接装于接触器整体结构之中,也有做成辅助触头组件附于接触器整体两旁。接触器动作机构灵活,手动检查方便,结构设计紧凑。(电工技术之家 www.dgjs123.com)接线端处都有端子盖覆罩,可确保使用安全。接触器外形尺寸小巧,安装面积小,其安装方式可由螺钉紧固,也可借接触器底部的弹簧滑块扣装在35mm宽的卡轨上,或扣装在75mm宽的卡轨上。
主触头、辅助触头均为桥式双断点结构,因而具有高寿命的使用性能及良好的接触可靠性。灭弧室均呈封闭型,并由阻燃型材料阻挡电弧向外喷溅,以保证人身及邻近电器的安全。
磁系统是通用的,电磁铁工作可靠、损耗小、无噪声、机械强度高,线圈的接头处标有电压规格标志,接线方便。
型号含义:
1、3TB40-3TB58系列接触器技术数据见表1-6。
2、3TB40-3TB44型接触器的线圈工作电压分为交流线圈41种、直流线圈13种。详细规格如下:
50Hz:20V、24V、36V、42V、48V、60V、96V、100V、125V、127V、173V、183V、220V、367V、380V、415V、480V、500V。
60Hz: 24V、 29V、 42V、 50V、 58V、 116V、 120V、 150V、 152V、 220V、264V、440V、480V、500V、575V、600V。
50/60Hz:24V、116V、220V、440V。
直流:12V、21.5V、24V、30V、36V、42V、48V、60V、110V、125V、180V、220~、230V。
接触器吸引线圈工作电压范围是在80%—110%额定电压能可靠工作。
3、3TB40-3TB47型接触器的触头组合分为19种,见表1-7。
4、3TB系列接触器上可装3UA5系列热继电器装后宽度不增加。因此接触器可并排紧靠安装。
5、3TB系列接触器在各接线处印有明确的接线端子数字标志,便利用户接线和电路图编号,它们的含义是:
线圈的进线端:A1.
线圈的出线端:A,
主电路的三相进线端:1、3、5(L1、L2、L3)
主电路的三相出线端:2、4、6(TI、T2、T3)
常开辅助触头进线端:13、43
常开辅助触头出线端:14、44
常闭辅助触头进线端:21、31
常闭辅助触头出线端:22、32
四、LCl-D系列交流接触器
LCl-D系列交流接触器、IAI-D系列辅助触头组、IA2-D与LA3-D系列空气延时头、LC2-D系列机械联锁交流接触器是由天水二一三机床电器厂引进法国TE公司制造技术而生产的电器产品。
LCl-D系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz,电压至660V电流至80A以下的电路,供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机,接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件,组成延时接触器、机械联锁接触器、星三角起动器,并且可以和LRl-D系列热继电器直接插接安装组成电磁起动器。
型号含义:
LC1-D系列接触器吸引线圈主要技术数据见表1-10
LC1-D系列接触器电寿命、机械寿命见表1-11
第二部分,直流接触器
直流接触器常用于远离接通和分断直流电压至440V、直流电流至1600A的电力线路,并适用于直流电动机的频繁起动、停止、反转或反接制动。常用的有CZ0系列与CZl8系列直流接触器。
1、CZ0系列直流接触器
该系列直流接触器主要适用于冶金、机床等电气设备,供远距离接通与分断直流电力线路,适用直流电压440V及以下、电流600A及以下电路。还用于频繁起动、停止直流电动机及控制直流电动机的换向及反接制动等。其主触头额定电流有40、100、150、250、400及600A六个等级。
从结构上来看,150A及以下的接触器为立体布置整体式结构。它具有沿棱角转动的拍合式电磁机构,主触头为双断点桥式结构并在其上镶了银块。主触头的灭弧装置由串联磁吹线圈和横隔板式陶土灭弧罩组成。组合式的辅助触头固定在主触头绝缘基座一端的两侧,并有透明的罩盖防尘。
额定电流为.250A及以上的接触器为平面布置整体结构。主触头为单断点的指形触头,灭弧装置由串联磁吹线圈和纵隔板陶土灭弧罩组成,组合式的桥式双断点辅助触头固定在磁轭背上,并有透明的罩盖防尘。
型号含义:
CZ0系列直流接触器基本技术数据见表1-12。
2、CZl8系列直流接触器
该系列直流接触器用于接通与分断直流电压至440V、直流电流至1600A的电力线路,并适用于直流电动机的频繁起动、停止以及反转或反接制动。
CZl8系列直流接触器采用了绕楞角转动的拍合式电磁机构,电磁线圈为带有骨架的单绕组线圈,主触头为转动式单断点指形触头,触头上镶有银或银合金材料,从而保证了触头的耐电磨损性和抗熔焊性。触头推杆为呈S形的滑动导轨,使触头在接触时相对滑动,保证了触头间的良好接触。
额定电流为40、80A的接触器为板前接线,磁系统不带电。而额定电流为160A及以上的接触器为板后接线,磁系统是带电的,需安装在绝缘板上。
型号含义:
第三部分,接触器的选用
接触器使用广泛,但随使用场合及控制对象不同,接触器的操作条件与工作繁重程度也不同。
因此,必须对控制对象的工作情况以及接触器性能有一较全面的了解,才能作出正确的选择,保证接触器可靠运行并充分发挥其技术经济效果。
为此,应根据以下原则选用接触器:
1、根据主触头接通或分断电路的电流性质来选择直流还是交流接触器。
2、根据接触器所控制负载的工作任务来选择相应使用类别的接触器。如负载为一般任务则选用AC-3使用类别;负载为重任务时选用AC-4使用类别。
3、根据负载的功率和操作情况来确定接触器主触头的电流等级。当接触器的使用类别与所控制负载的工作任务相对应时,一般应使接触器主触头的电流额定值与所控制负载的电流值相当,或稍大一些。若不对应,如用AC-3类的接触器控制AC-3与AC-4混合类负载时,则应降低电流等级使用。
4、根据被控电路电压等级来选择接触器的额定电压。
5、根据控制电路的电压等级来选择接触器线圈的额定电压等级。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。