接触器触头接触不牢靠是什么原因,怎么处理?

作者:老电工时间:2019-11-13 06:45:22

有关接触器触头接触不良的原因与处理方法,触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,以及不导通现象。

接触器触头接触不牢靠

交流接触器作为潜水泵遥控器的重要组成部分,它主要用作潜水泵的开断和控制电路,但是它经常出现触头接触不牢靠的现象,原因何在,怎么解决?

接触器触头接触不牢靠1

交流接触器触头接触不牢靠的原因

触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。

接触器触头接触不牢靠2

故障原因:

1、触头上有油污、花毛、异物。

2、长期使用,触头表面氧化。

3、电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。

4、运动部分有卡阻现象。

处理方法:

接触器触头接触不牢靠3

1、对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。

2、如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。

3、运动部分有卡阻现象,可拆开检修。