交流接触器通电后不吸合或断开怎么办?

作者:老电工时间:2020-05-11 12:02:26

有关交流接触器通电后不吸合,以及交流接触器通电吸合又断开的几个原因,交流接触器通电后不能吸合的检测与处理方法,供大家参考。

交流接触器通电后不能吸合的处理方法

推荐:交流接触器吸合不正常的问题

交流接触器通电后不能吸合

1、测试电磁线圈两端有无额定电压

(1)无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查处理;

(2)有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;

(3)有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用万用表欧姆档进行测量(若是接线螺栓松脱,应予紧固;若是线圈断线,应更换线圈)。

2、检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。

3、检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,必要时更换配件,使转轴转动灵活。

如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。