电流互感器不允许开路的主要原因

作者:老电工时间:2019-07-13 07:00:46

电流互感器为什么不允许开路?电流互感器禁止开路的主要原因是什么,电流互感器的二次开路,一次电流产生的强大磁场,会使铁芯高度饱和而严重发热象,甚至会烧毁电流互感器。

电流互感器不允许开路的原因

1、电流互感器的一次电流非常大,会使铁芯产生非常大的磁通(安 × 匝)。当二次输出处于短路状态时,二次电流产生的磁通(与一次磁场的方向相反),就会与一次产生的磁通相抵消。

2、如果电流互感器的二次开路,那么一次电流产生的强大磁场,就会使铁芯高度饱和,而出现严重发热的现象,甚至会烧毁电流互感器的。

3、为此,电力安全规程规定:电流互感器的二次侧不允许开路。

电流互感器不允许开路

备注:

二次侧产生高压的问题:电流互感器一次侧两端的电压,是极低、极低、极低的。

即使作为(升压)变压器,(电流互感器相当于一个原边匝数很少而副边匝数很多的升压变压器,如果副边(互感器二次侧)开路,可能会有很高的电压出现在互感器副边,超过二次回路部分器件的电压耐受能力,造成部件绝缘损坏。或者,危及操作人员的生命安全。)也不会产生高压的。以 标准的 150 / 5 电流互感器为例,它的匝数比仅仅为 30 倍,高压从何而来?

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工元件 > 互感器