B相电流互感器的作用有哪些,B相电流互感器线路选择的原则,以及零序电流的判断方法,配置A、C两相CT来实现保护功能,不了解的朋友参考下。
B相电流互感器的作用:一般提到都是只装A、C相电流互感器,现在为什么装B相CT?
这主要是考虑到小电流接地选线功能。10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。
选线的依据是,该线路的零序电流是否为零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障。
因此,需要配置三相CT来计算零序电流。
对于电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可.