有关移动通信基站的雷击途径分类,引起移动通信基站雷击的原因有哪些,包括直击雷的袭击、电源线路侵入的雷击、信号线路侵入的雷击、天馈线线路侵入的雷击、电磁场造成的磁破坏等。
1、直击雷的袭击
直击雷袭击也就是雷电直接击打在建筑物 或设备并且直接对其放电,由于现在基站普遍采 用了避雷针或铁塔做为接闪装置,所以此种可能 雷击途径发生的概率比较低,只是对于没有铁塔 的直放站、城市内较高建筑物上的通信天线和设 备以及远离铁塔的专用配电变压器情况下,发生 直击雷袭击的可能性比较大。
2、电源线路侵入的雷击
由于现在进入通信基站的电源线路多为远 距离经过发电厂和各级变配电变压器传输过来, 而且多采用架空线路,所以沿电源线路遭遇雷击 的可能性非常大,沿电源线路上的雷击可分为两 类,一类为雷电直接击打在基站附近的电源线上 并沿电源线传导进基站,此种雷电能量较大。另 一类为雷电发生时由于电磁感应或者静电感应在 电源线路上产生并传导进基站的感应过电压和过 电流,此种雷电能量相对前者小一些。
3、信号线路侵入的雷击
现在通信基站采用的有线传输方式主要有 两种,一种为2兆金属数据线传输,一种为光缆传输,因布线多采用室外架空走线,雷电沿信号 线路传导进基站,造成设备端口的损坏的几率也 很大。
4、天馈线线路侵入的雷击
由于天馈线路是沿着铁塔塔身布线到塔顶 通信天线的,所以一旦做为接闪装置的铁塔(或 者铁塔上的避雷针)将雷电接闪下来并沿塔身泄 放时,就会在与其并行的天馈线线路上产生较高 的雷击过电压并传导进基站。
5、地电位反击
由于现在通信的需要,郊区和山区基站一 般都建在地理位置较高的山上,而这些基站由于 环境的因素一般接地电阻都比较高,所以直击雷 击发生的瞬间,基站接地系统的电位差非常高, 这时通信设备易发生强烈的反击现象,地电位反 击可感生出几KV到几十至数百KV的反击电压, 反击电压会通过电力系统的零线、保护接地线和 各种形式的接地线,以波的形式传入室内,造成 通信基站设备的损坏。
6、电磁场造成的磁破坏
当基站的铁塔或者基站附近发生直接雷击 时,会在基站附近的空间内产生一个非常强烈的 电磁场,如果建筑物或者设备屏蔽措施做的不好 的话,其强烈的磁场就会造成通信设备内集成电 路和芯片的损坏。
当磁场强度超过0.07高斯时, 就会引起电子仪器失效,当磁场脉冲超过2.4高 斯时,集成电路就会发生永久性损坏。