避雷器常见问题的处理方法
一、泄漏电流表为零
原因:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。
处理方法:
1、用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。
2、用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。
二、泄漏电流表指示偏大
根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。
三、避雷器瓷套管破裂放电
在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。
四、避雷器内部有放电声
在工频情况下,避雷器内部是没有电流通过的。
因此,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地。
这种情况,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,予以调换。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。