有关氧化锌避雷器的常见故障,这里列举二种故障:避雷器密封不良、避雷器内部阀片老化,避雷器密封不良主要产生于产品的生产过程中,阀片老化一般产生于运行过程中。
避雷器是用来防止雷电波沿线路侵入变电站损坏电气设备的一种防雷装置。
在正常工作电压下,避雷器间隙不会被击穿,流过避雷器的泄漏电流数值很小。当雷电波来袭时,避雷器间隙很快就会被击穿,对地放电,限制被保护设备的过电压数值,起到保护设备作用。
在10千伏电压等级电网中,氧化锌避雷器应用广泛。其不仅具有优秀的非线性伏安特性,而且造价低、无间隙、无续流、通流能力大、性能稳定。但是也时有发生击穿和爆炸等事故。为此,笔者就氧化锌避雷器的常见故障和防范措施发表自己的见解。
1、密封不良
原因分析:避雷器密封不良主要产生于产品的生产过程中。如避雷器阀片烘干不彻底,含水分。(电工技术之家 www.dgjs123.com)或者装配时,避雷器的密封垫圈安放位置不当甚至没有安装。有些厂家使用的材料不合格,如使用的瓷瓶质量差,带有看不见的小孔也会造成水分渗入,使其内部受潮。
防范措施:为了防范避雷器密封不良,用户在使用前,应进行严格的密封性测试。另外,在避雷器运行维护过程中,特别是在雷雨后,要加强对避雷器的巡视以便及时发现异常情况。在对避雷器进行定期预防性试验时,试验人员要认真仔细分析试验数据。因为避雷器受潮时,可能外观上看不出任何问题,但是只有通过试验数据才能发现内部的缺陷。
2、内部阀片老化
原因分析:阀片老化一般产生于运行过程中。由于避雷器阀片的均一性差,其老化程度不尽相同,就会使得阀片电位分布不均匀。运行一段时间后,部分阀片首先劣化,造成避雷器泄漏电流和功率损耗增加。
由于电网电压不变,避雷器内其余正常阀片负担加重,导致其老化速度加快。这样就形成了一个恶性循环,最终导致该避雷器发生内部击穿发生单相接地或者避雷器本体爆炸事故。
造成氧化锌避雷器阀片老化加速的另外一个原因是避雷器持续运行电压偏低。这将导致运行过程中,特别是系统发生单相接地时,大大加重避雷器负荷,造成阀片快速老化。
防范措施:针对避雷器阀片老化问题,除了要求厂家改进生产工艺,提高阀片的均一性外,还要在设计选型时选择具有足够的额定电压和持续运行电压的避雷器。
另外,在巡视时,不仅要查看避雷器的外观是否有破损闪络等现象,还要抄取避雷器的泄漏电流值并将其与初始值进行对比,如果数值偏大应及时上报缺陷,并给予处理。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。