有关氧化锌避雷器的安装使用注意事项,金属氧化物避雷器的选择与正确安装方法,安装前应校对铭牌,不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,使用避雷器应注意使用地点的环境温度等。
如何正确选择安装金属氧化物避雷器?安装使用与维修氧化物避雷器时的注意的事项。
共分为八个要点:
1、安装前应校对铭牌,避雷器的系统额定电压应与安装点的系统电压符合;
2、避雷器固定在支架上,其上端子与高压线相联结,下端子要可靠接地;
3、不能将避雷器作为承力支持绝缘子使用,应尽量靠近被保护设备安装,以减小距离对保护效果的影响;LXQ-35
4、终端避雷器宜安装在跌落式熔断器之后,以利于开断时对它也起保护作用,变压器低压侧应装低压避雷器,以防止正反变换引起的过电压损坏变压器;
5、使用避雷器应注意使用地点的环境温度,金属氧化物避雷器不适合安装在有振动或严重污秽的地方及有严重腐蚀气体的场所;
6、合成金属氧化物避雷器投入运行前和每运行满两年后,都应做预防性试验;
7、金属氧化物避雷器采用黄铜双层底盖密封,投入运行后,每隔5年应进行预防性试验,测量泄漏电流时,在避雷器两侧应施加10kV直流电压(交流脉动不大于±1.5%),要求泄漏电流符合其产品规定值;
8、避雷器接地应符合接地规程要求。