有关配电变压器如何防雷的方法,配电变压器防雷的技术措施,对配电变压器防雷进行过电压保护,包括使用架空地线及耦合地线、高压避雷器、电抗线圈、低压避雷器等。
在雷暴活动比较频繁的地区,对配电变压器防雷最好实行综合过电压保护,其设置了四道防线:架空地线及耦合地线;高压避雷器;电抗线圈;低压避雷器。
在变压器进线前 5根电杆顶部加高1.5m,上面架设一条架空地线,在架空地线始端加装地极,接地电阻不大于10Ω,各电杆在地中用Φ10mm的圆钢连结起来,同时每条电杆的架空地线与下面的地线连通,下面的地线起耦合地线的作用,增大耦合系数,可以提高耐雷水平,架空地线的接地极与配电变压器的接地极最好分开。
配电变压器高压侧的三根相线分别就近对地加装FS-6~10型高压阀式避雷器。在变压器高压套管与避雷器引线之间加装空心电感线圈,作用是促使避雷器可靠动作。
低压侧的每根相线也分别对地加装金属氧化物孟间隙避雷器(FS-0.38)。高、低压侧的避雷器应尽量靠近变压器装设。
另外,变压器的机壳,低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层,应就近接地。
实施以上有关技术措施的同时,还必须定期测试变压器的绝缘状况,测试接地电阻,检测高、低压避雷器,等电位连接器,以保证变压器绝缘水平和保护装置的良好可靠,这些是做好配电变压器防雷的基础。